艾默生充电模块怎么设置,艾默生充电模块设置注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-04 15:13:55 作者:老电工手机版>>
有关艾默生充电模块的设置方法,艾默生HD22010-3-LED显示面板,艾默生HD22010-3显示切换按钮,艾默生HD22010-3拨码开关,一起来了解下。
艾默生充电模块设置注意事项
一、艾默生HD22010-3-LED显示面板
HD22010-3-LED显示模块的电压、电流或告警信息。
由HD22010-3-LED显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换。
显示3位数字,电压显示精度为±0.3V,电流显示精度为±0.2A。HD22010-3模块告警时,闪烁显示故障代码。
二、艾默生HD22010-3显示切换按钮
艾默生HD22010-3显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。
如果HD22010-3-LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。
三、艾默生HD22010-3手动调压按钮
HD22010-3面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。
按一下HD22010-3左边按钮输出电压降低1V,按一下HD22010-3右边按钮输出电压升高0.5V。
注意,只有在手动控制方式下,调节此按键才起作用。
四、艾默生HD22010-3拨码开关
艾默生HD22010-3拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。
1、艾默生HD22010-3控制方式选择拨码
艾默生HD22010-3拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式。在艾默生HD22010-3自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。
在艾默生HD22010-3手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。艾默生HD22010-3模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将艾默生HD22010-3模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为110%。
2、艾默生HD22010-3地址识别拨码
艾默生HD22010-3拨码开关左边第二位为广播地址识别拨码,用于HD22010-3模块识别广播数据包。拨到上端时,HD22010-3模块认为只有地址为255的数据包是广播数据包。拨到下端时,HD22010-3模块认为只有地址为254的数据包是广播数据包。
3、艾默生HD22010-3地址设置拨码
艾默生HD22010-3拨码开关右边四位为模块通信地址设置拨码,用于设置HD22010-3模块的通信地址。
在HD22010-3模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。四位地址设置拨码中最左边一位为最低位,最右边一位为最高位。充电模块HD22010-3的地址设置拨码为4位,因此模块的地址设置范围为0~15,也就是说,连接到艾默生监控模块的同一个串口上的模块数最大为16个。艾默生HD22010-3模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,HD22010-3模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。
相关文章
充电器线一边粗一边细什么原因
充电器线一边粗一边细什么原因,电功率P等于电流I乘电压V,用公式表示就是:P=I?V,下面举例进行说明。用一个100W电灯泡为例,当输入电压是220伏时,其电流是I=P/V,也就是I=100/220≈0.45A。
时间:2022-02-20 08:53:10
编码器模块怎么使用?
有关编码器的知识,编码器有不同的模块,在使用编码器时这些模块怎么用,在操作时要注意什么问题,以下介绍了编码器模块的读码、地址码写入等操作,一起来了解下。
时间:2021-12-23 09:40:59
充电宝给手机充电速度变慢的常见原因
用充电宝给手机充电时速度很慢,一般有二种原因,一是充电宝的输出电压达不到5V,充电电流较小,降低了充电速度,二是充电线及USB插口的质量差,也会导致充电速度慢,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-10-26 14:06:56
无线充电效率测试方法总结,完整实验步骤及测试数据分析
有关无线充电效率的测试实验,介绍了无线充电效率测试的实验目的,以及所用到的测试工具,具体的实验步骤,以及对本次无线充电效率测试数据的分析与总结等,供大家参考。
时间:2020-10-26 09:43:35
直流充电桩工作原理_直流充电柱的常见病症
有关直流充电桩工作原理,直流充电柱的常见病症,直流充电桩内部一般由计费控制单元、读卡器、LCD、无线模块、电源模块等组成,非车载充电机提供交直流变换功能。
时间:2016-07-23 02:27:33
蓄电池的充电方式的分类
有关蓄电池的充电方式的分类,分为初充电、补充充电、循环锻炼充电、去硫充电与均衡充电等,充电方法分为定流充电、定电充电、脉冲快速充电等。
时间:2016-02-24 10:20:47
充电电池使用注意事项图解
有关充电电池的使用注意事项,检查电器及电池的接触件是否清洁,新旧电池或不同型号电池混用,电池应保存在阴凉干燥处,不要拆卸电池等。
时间:2016-02-11 05:40:38
【图】直流电源电压调整模块原理及电路模块
直流电源电压调整模块的原理,直流电源电压调整模块,调整管采用场效应管组成,以实现大电流输出,本电路中的调整管可选TL431,场效应管和OP07、LM324及取样电路构成的负反馈电路用于调节输出电压。
时间:2015-12-10 21:32:09
- 上一篇:球隙法怎么测量高电压?球隙法测量高电压的小方法
- 下一篇:相线与零线区别有哪些?