电压二次回路的反措要求,电压互感器二次电压异常的处理要求
来源:电工天下时间:2021-01-25 11:17:18 作者:老电工手机版>>
一、电压二次回路反措要求
1、电压二次回路只能有一点接地,经控制室零相小母线(N600连通的几组电压互感器二次回路),只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。
2、为保证可靠接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器。
3、已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可已在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。
4、来自电压互感器及其二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得公用。
二、电压互感器二次电压的异常处理
运行中电压互感器可能会发生二次电压异常,比如电压输出三相不平衡、空开及二次保险熔丝熔断等。
异常原因:
1、互感器本身有问题,通过二次电压切换后,将互感器二次负载转移,在PT端子箱处PT二次回路断开,检查PT二次输出电压。
2、PT二次公共回路及负载有问题,在上述正常情况下,没有发现异常,说明问题有可能在二次回路及二次负载上,可以通过倒闸操作将有问题的一段PT二次回路腾空。
3、若在操作某一分路的过程中,电压恢复正常,则说明问题在该二次负载上;二次负载全部转移后,电压异常仍然不能消失,说明问题在二次回路上,需要保护人员逐级断开二次回路进行查找回路异常。
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
电压控制方法PWM和PFM有什么区别
不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
什么是电压,什么是电流
有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电压增高电流会不会增大
如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。
时间:2022-05-17 10:58:46
电流与电压的入门知识
在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:24:14
- 上一篇:电工必备的164个电路图字母符号
- 下一篇:1mhz等于多少hz,等于多少khz