电容器组工作状态11条注意事项
来源:电工天下时间:2020-11-06 14:11:57 作者:老电工手机版>>
有关电容器组工作状态的注意事项,包括三相电流相差的范围、电容器的容量偏差与额定值的范围、高压套管爬距,电容器组断路器跳闸后,不准强行送电等注意事项。
电容器组工作状态的注意事项
1、三相电流相差不得超过±5%;
2、电容器的容量偏差不额定值的-5%~+10%;
3、高压套管爬距应小于350mm;
4、电容器组断路器若带电容器组拉开后,一般应间隔5min后才能再次合闸操作;
5、电容器停用后应经充分放电后才能验电、装设接地线,其放电时间不得少于min,若有单台熔丝熔断的电容器,应进行个别放电;
6、当系统发生单相接地时,不准带电检查该系统上的电容器组;
7、退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷;
8、电容器组断路器跳闸后,不准强行送电; 来自:电工技术之家
9、在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不得超过65℃;
10、正常运行情况下电容器组的操作原则:当变电站电容器组的母线全停电时,应先拉开电容器组分断路器,后拉开该母线上各出线断路器;当该母线送电时,则应先合上各出线断路器,后合上电容器组断路器;
11、当10kv母线失压后,应待母线电压恢复正常后方可将电容器组投入运行。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
直流电桥与交流电桥的工作原理
有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
可调式三端稳压器的工作原理图解
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。
时间:2022-08-07 08:05:45
三端可调稳压器的工作原理说明
三端可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整器(调整管)、误差放大器和保护电路等构成。三端可调稳压器 LM317 的构成如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-31 08:48:17
稳压器的基本概念,稳压器的工作原理详解
有关稳压器的知识,首先介绍了稳压器的基本概念,稳压器是使输出电压稳定的设备,然后介绍了稳压器的工作原理,单相补偿式稳压器和单相SVC直接调压稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-29 05:46:39
稳压器的工作原理简介
稳压器是使输出电压稳定的设备,所有的稳压器,都使用相同的技术实现输出电压的稳定输出电压,通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。
时间:2022-07-29 05:38:01
电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感
有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
- 上一篇:三次谐波的产生原因及三次谐波的作用
- 下一篇:光纤耦合器的作用及分类