电费通知单上各种数据的含义(2)
来源:电工天下时间:2020-04-02 10:59:11 作者:老电工手机版>>
当月的电费清单由二部分组成:
一是最大需量费用,二是有功费用,即:(峰电读数×峰电电价+平电读数×平电电价+谷电读数×谷电电价)×电表的倍率。计算好总电费好后,再进一步计算力率调正。
力率调正费:即功率因素是否达到电力规定。在标准达到力率0.93以上扣除电费(1%~1.3%)作为奖励。力率达到0.92则不奖励不扣罚电费。力率低于0.91以下加收电费(1~5)%。作为罚。(上海地区的规定)。
力率计算方法:无功读数÷有功读数=一个比值。然后用这个比值就可查找到功率因素,这个功率因素用户从《低压电气装置规程》的附件G功率因素的计算中查找。
同时,电费中还列有附加收费数据。真正用户交纳电费后,在开增值税发票后,实际上用户电费会降一点。
附:最大需量的采集时间:即当月的一曰零时开始计算到当月未曰的24时止。
计算方法:当月当天零时用电开始毎15分钟累计计算平均用电负荷功率。当下一个15分钟时间段内用电平均负荷超过了上一时间段的平均用电负荷则显示的就是当前最大需用量。
这个最大负荷功率显示是不变的,如果下一时段最大负荷没有超过己显示的功率则保持己显示的数字。超过,则显示当前最大需用量。一直到当月未曰的24时止再清零。峰电、平电、谷电都会显示最大需用量。
这个最大需用量很难监测,在电费价格中占比较大,当用电超容时就会多付电费。一般来说,多订最大需用量,电用不完费用不退。少订最大需用量,用电超过了又要罚。
以上就是电费通知单上各种数据的含义,希望对大家有所帮助。
相关文章
常用电器元件的实物图
分享一些电器元件的实物图,共有如下六大类,分别是断路器和按钮的实物图片,旋钮开关和指示灯的实物图片,以及时间继电器和电机、热继电器和行程开关、接触器和PLC和中间继电器和光电开关的实物图片,供大家参考。
时间:2022-02-28 14:31:20
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
电学基础知识4:用电制造电磁铁
电流具有产生磁场的特征,可以用电来制造电磁铁,这个在各类电气设备中应用比较广,给线圈通电,在电流通过时,线圈拥有和磁铁一样的磁性,就可以制造电磁铁,下面具体来看下。
时间:2022-01-30 07:43:01
一文看懂左零右火的用电标准
一文看懂左零右火的用电标准,在正常情况下,交流220V电压的用电设备,采用左零右火或左火右零,均可以正常下。但是,现在插座上面都标有火线零线和地线的符号,这是行业统一的标准,也是安全用电所必须遵守的。
时间:2022-01-02 06:57:54
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
一文看懂多用电表的测量方法
多用电表的测量教程,多用电表是集测电压、电流、电阻于一体的电表,以下分别从测电压、测电流、电阻等几个方面,来介绍下多用电表的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-09-17 06:17:23
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
- 上一篇:供电公司电量统计的几种类型
- 下一篇:电力负荷与电量有什么关系