电费通知单上各种数据的含义
来源:电工天下时间:2020-04-02 10:59:11 作者:老电工手机版>>
在电费通知单上,会出现有功、无功、尖峰、峰、谷和平等数据,电费通知单上的有功、无功、尖峰等的含义是什么,用电峰电、平电、谷电的时间段各是什么时候,一起来解下。
电费通知单数据的含义说明
国网电力在供电时,会根据用户单位用电情况,每月进行费用结祘。根据用户用电类别,来制订不同的电费收费标准。
对于用户自有配电变压器时采用两步制电价。即将电费清单上计价分为峰电、平电、谷电、尖峰电四个计价单位。及最大需量费,力率调正费。
峰电、平电、谷电的时间段:
峰电计价时间:8:00—11:00。18:00—22:00。
平电计价时间:6:00—8:00。11:00―13:00。13:0O一15:00。15:00—18:00。平电中还分平1、平2、
谷电计价时间:22:00—次曰6:00。
尖峰计价时间:13:00—15:00。(每年7月、8月、9月)
有功读数:当月的峰电读数+平电读数+谷电读数。(尖峰读数纳入峰电读数)。
无功读数:当月无功读数(包括正向读数07和反向读数08)。
最大需量费:根据变压器容量用户每月25曰前书面盖章确认用电负荷功率。送达供电营业所。确认范围最小是变压器容量的40%最高是变压器容量的90%。如确认不足时以变压器容量40%收费。每KW收费42元。(这是以前上海的收费现在己下降了多少不太清楚)。
如果当月确认的最大需用量没有达到,费用照确认数收取。如果当月确认的最大需用量超过了,则超过的部分两倍收费。
相关文章
常用电器元件的实物图
分享一些电器元件的实物图,共有如下六大类,分别是断路器和按钮的实物图片,旋钮开关和指示灯的实物图片,以及时间继电器和电机、热继电器和行程开关、接触器和PLC和中间继电器和光电开关的实物图片,供大家参考。
时间:2022-02-28 14:31:20
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
电学基础知识4:用电制造电磁铁
电流具有产生磁场的特征,可以用电来制造电磁铁,这个在各类电气设备中应用比较广,给线圈通电,在电流通过时,线圈拥有和磁铁一样的磁性,就可以制造电磁铁,下面具体来看下。
时间:2022-01-30 07:43:01
一文看懂左零右火的用电标准
一文看懂左零右火的用电标准,在正常情况下,交流220V电压的用电设备,采用左零右火或左火右零,均可以正常下。但是,现在插座上面都标有火线零线和地线的符号,这是行业统一的标准,也是安全用电所必须遵守的。
时间:2022-01-02 06:57:54
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
一文看懂多用电表的测量方法
多用电表的测量教程,多用电表是集测电压、电流、电阻于一体的电表,以下分别从测电压、测电流、电阻等几个方面,来介绍下多用电表的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-09-17 06:17:23
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
- 上一篇:供电公司电量统计的几种类型
- 下一篇:电力负荷与电量有什么关系