三相视在功率的计算公式详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-14 13:14:02

如何来计算三相视在功率,三相视在功率与有功功率无功功率间的关系是什么样的,这里总结了三相视在功率的计算公式,以及三种功率与功率因数间的关系,供大家学习参考。

三相视在功率的计算公式

功率分为三种,一是视在功率(S),二是有功功率(P),三是无功率(Q),在计算三相视在功率时,会用到其它二种功率。

三相视在功率S=√3×线电压×线电流,有功功率P=√3×线电压×线电流×功率因数;

电压与电流间的相位差(Φ)的余弦称做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

三种功率和功率因数cosΦ是1个直角功率三角形关系:2个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,3种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI,有功功率P=1.732UIcosΦ,无功功率Q=1.732UIsinΦ,功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S。

1、三相负载平衡的情况下

P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ;

2、三相负载不平衡的情况下

先分别计算各相功率,然后求和:P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3。

以上就是三相视在功率怎么计算的知识,分享了三相视在功率的计算公式与计算方法,希望对大家有所帮助。 

相关阅读:

1、视在功率计算公式及使用说明

2、三相视在功率计算公式及使用举例

3、有功功率、无功功率与视在功率计算公式

    相关文章
    • 电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

      电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

      有关电源开关的连接关系,本例中电源开关采用的是三相断路器,通过断路器来控制三相交流电动机电源的接通与断开,从而实现对三相交流电动机运转与停机的控制。

      时间:2021-03-29 09:25:43

    • 三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

      三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

      有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。

      时间:2021-03-29 09:25:15

    • 三相无功功率的测量方法总结

      三相无功功率的测量方法总结

      有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。

      时间:2020-12-27 11:07:24

    • 三相功率表测量三相功率的方法图解

      三相功率表测量三相功率的方法图解

      有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。

      时间:2020-12-27 11:07:21

    • 功率表的接法及电流流向

      功率表的接法及电流流向

      功率表的接法,电流的具体流向,功率表标有*号的电流端接至电源一端,而另一电流端接至负载端,功率表标有*号的电压端可以接至电流端的任意一端,而另一个电压端则跨接至负载的另一端。

      时间:2020-12-25 09:25:30

    • 多个功率表的接线方法与接线图

      多个功率表的接线方法与接线图

      多个功率表的接线方法与接线图,三相功率表接线方法,分为WP4000变频功率分析仪接线方法、DMC300分布式测控系统接线方法、DP800数字功率计接线方法、AP2003三相变频功率标准表。

      时间:2020-12-25 09:25:29

    • 功率表接线电路原理图

      功率表接线电路原理图

      分享一个功率表的接线电路原理图,学习下功率表的接线方法,功率表的两种正确接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-12-25 09:25:28

    • 电功率及功率计算公式分析

      电功率及功率计算公式分析

      有关电功率及功率的计算公式,单位时间内负载消耗的能量称为负载取用的电功率,简称功率,公式表示:p=UI,电功率常用的单位还KW (千瓦)、mW(毫瓦)等。

      时间:2020-12-24 06:22:45

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有