光伏逆变器的七大保护功能
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:55:08 作者:老电工手机版>>
光伏逆变器的保护类型有哪些,如何对设备进行有效保护,包括输入欠压保护,输入过压保护,过电流保护,输出短路保护等,一起来了解下。
光伏逆变器的保护功能
一款性能优良的逆变器,还应具备完备的保护功能或措施,以应对在实际使用过程中出现的各种异常情况,使逆变器本身及系统其他部件免受损伤。
(1)输入欠压保护:当输入端电压低于额定电压的85%时,逆变器应有保护和显示。
(2)输入过压保护:当输入端电压高于额定电压的130%时,逆变器应有保护和显示。
(3)过电流保护:逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。当工作电流超过额定的150%时,逆变器应能自动保护。
(4)输出短路保护:逆变器短路保护动作时间应不超过0.5s。
(5)输入反接保护:当输入端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。
(6)防雷保护:逆变器应有防雷保护。
(7)过温保护等:对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害。