漏电保护器强制安装场所及设备,以及报警式漏电保护器应用 

1、必须安装漏电保护器的设备和场所

1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);

2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

3)建筑施工工地的电气施工机械设备;

4)暂设临时用电的电器设备;

5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

8)安装在水中的供电线路和设备;

9)医院中直接接触人体的电气医用设备;

10)其它需要安装漏电保护器的场所。

2、报警式漏电保护器的应用

对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器,如:

1)公共场所的通道照明、应急照明;

2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备;

3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;

4)用于防盗报警的电源;

5)其它不允许停电的特殊设备和场所。