感应电与漏电有何区别,辨别感应电与漏电就这几招
来源:电工天下时间:2017-09-03 10:30:18 作者:老电工手机版>>
【如何区分感应电还是漏电?】
感应电之与漏电的区别,二者都会让人有麻手的感觉,感应带电相当于带电部分与外壳间通过电容相通,而漏电是使机器外壳带电,感应电与漏电的判断方法及防护措施,供大家参考。
我们常会遇到这样的现象,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。
怎么正确区分是感应带电还是真正漏电,有没有便捷可靠的方法,快速辨别出感应电与漏电呢?
先来看下感应电与漏电的简单识别方法:
感应电漏电应该识别:
1、采用的是用模拟万用表区去识别的,第一次测量的电压是漏电点与中性线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近相线端才近似为电源电压),
2、而第二次测量的电压基本上是电源电压,两者在大多数情况下是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。由此就可正确区分出是漏电还是感应带电。
一、引起原因
感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。
漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。
有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险)。

二、判断方法
1、电阻测量法
用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
2、负荷判断法
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
3、电压测量法(一)
用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。
4、电压测量法(二)
在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。
5、电压测量法(三)
将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
相关文章数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别

有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
时间:2022-09-13 14:08:25
电压控制方法PWM和PFM有什么区别

不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
单晶硅和多晶硅有什么区别

什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 20:21:55
一文看懂感应电流的产生条件

有关感应电流的知识,在电路中感应电流的产生条件是什么,通过具体的研究实例来分析,主要包括导体棒在磁场中运动是否产生感应电流,磁铁在螺线管中运动是否产生感应电流等,下面来了解下。
时间:2022-03-29 06:56:17
感生电场与静电场有什么区别

有关电场的知识,电场有感生电场和静电场之分,二者的产生条件不同,描述电场的电场线特点不同,电场方向的判断方法也不同,这些都是感生电场与静电场的区别,下面具体来了解下。
时间:2022-03-29 06:52:44
对感应电动势方向的判断题二例

有关感应电动势的知识,怎么来判断感应电动势的方向,先要明确等效电源,确定感应电流方向,最后再判断感应电动势的方向,共有二个例题,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-29 06:50:53
屏蔽电感与非屏蔽电感有什么区别

屏蔽电感与非屏蔽电感的区别,参考如下:屏蔽电感从表面看不到裸露的线圈(屏蔽电感外面有铁氧体包裹),凡是裸露的线圈都是非屏蔽的,但非裸露的不一定是屏蔽电感。
时间:2022-03-24 08:13:50
电能、电压与电流的区别有哪些

电能指以电形式存在的能量,电压表示电势差,电流描述电做功的状态,那么电能、电压与电流的区别还有哪些,下面电工天下小编为大家详细介绍下,供大家学习参考。
时间:2022-03-16 08:45:35
- 上一篇:50赫兹与60赫兹有什么区别
- 下一篇:三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色





