电磁消弧的基本原理

1、系统发生弧光接地时,微机控制器WZK判断接地的相别及弧光接地类型,同时发出指令使故障相的真空接触器闭合,把系统由不稳定的弧光接地故障变为稳定的金属性接地故障,故障相的对地电压降为零,原接地故障点的弧光消失,其他两相的对地电压升高至线电压。这种状态是现行运行规程所允许的。

2、真空开关动作数秒后(根据接地性质不同,动作时间不同),微机控制器WZK令故障相的真空开关断开,若真空开关断开后,再无弧光接地故障现象,说明这一接地故障是暂时性的,系统恢复正常运行;若真空开关断开后,再次出现弧光接地故障,则微机控制器WZK认定这一故障为永久性弧光接地,此时再次发出指令使故障相的真空开关闭合,WZK将按照预先设定的程序发出报警信号,告知值班人员故障发生的相别。在真空开关接地点过程中出现的短暂的过电压,由TBP进行限制。

3、故障相真空开关第二次闭合接地后不再分开,只有当故障线路自动或人工切除后,由中央控制室或当地给WZK发出复位指令,WZK收到复位指令后,让故障相真空开关断开,系统恢复正常运行。