>首页 > 电工基础 > 电工入门>消弧线圈容量计算公式中k值的含义 正文

消弧线圈容量计算公式中k值的含义

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-07 16:18:40

在消弧线圈的容量计算公式中,其k值的含义是什么,在计算消弧线圈容量大小时,要依据的规定是什么,电工天下小编带大家来了解下。

一、消弧线圈的大小

消弧线圈有固定的体型标准,消弧线圈的大小,占地面积是需要根据容量计算的。

如何计算消弧线圈的容量,根据《电力设备过电压保护设计技术规程》的相关规定:

3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时就应装消弧线圈。在实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭。所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性。

二、消弧线圈容量计算

电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:

10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭。

接地变过流保护定值按消弧线圈最大分头电流的(2-2.5)倍整定较为合适。

速断保护一般不易整定,带二次负荷的接地变,由于二次容量偏小,速断保护只能满足高压侧短路的要求,即计算接地变阻抗时,按一次侧容量为准,只要满足灵敏度要求的前提下,定值尽可能大些,速断最好加(0.2-0.3)S的时限。

目的:不使消弧线圈在接地情况下退出运行,若在接地情况下接地变掉闸由于开关动作不同期性,可能会造成严重的过电压事故。

以上介绍了消弧线圈容量计算公式中k值的含义,希望对大家有所帮助。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有