1、什么叫二次回路?
答:用导线或控制电缆将二次设备按规定要求连接在一起,用于参数测量、操作控制及信号显示的全部低压回路,称为二次回路。
2、二次回路按照电源和用途可分为哪几类? 【二次回路是什么,二次回路的基础知识】
答:可分为电压回路、电流回路、操作回路。

3、二次回路标号应按什么原则进行编号?
答:回路标号应按“等电位”原则编号,即在回路中连接于一点上的所有导线须标以相同的回路标号。
4、二次回路图按用途可分为哪几种?
答:可分为:原理接线图、展开接线图、盘面布置图、安装接线图、安装原理图。
5、什么是电流互感器二次回路?
答:是指交流测量仪表的电流线圈及其他电器的电流线圈,通过电缆或导线与电流互感器二次绕组相连接的电路图。
6、什么是电压互感器二次回路?
答:是指交流测量仪表的电压线圈及其他电器的电压元件,通过电缆或导线与电压互感器二次绕组相连接的电路图。
7、在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取哪些安全措施?
答:①严禁将电流互感器二次侧开路;
②短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁使用导线缠绕;
③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
④工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;【二次回路是什么,二次回路的基础知识】
⑤工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
8、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取哪些安全措施?
答:①严格防止短路或接地,应使用绝缘工具、戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。
②接临时负载时,必须装有专用的刀闸和熔断器