动态补偿与静态补偿设备的区别是什么
来源:电工天下时间:2022-09-12 12:48:35 作者:老电工手机版>>
动态补偿和静态补偿的主要区别:补偿的速度动态的很快,国标要求在2秒以内跟上负载的变化,国外标准则更高,要求20mS,就是要在一个周波内跟上负载变化,这样,负载需要无功的时候,马上就补偿。
不过动态的价格超贵,静态的比较慢,国标修改以后已经比原来的快了很多,但是还是在15秒以上,负载变化后,至少要等15秒以后,静态补偿才开始动作。但是静态的成熟可靠,价格低廉。介于动态与静态之间的,是快速补偿,反应速度为2~10秒。
所说的“动态补偿,静态补偿的区别”,容性无功功率的动态补偿和静态补偿是指补偿设备的区别:
1、容性无功功率的动态补偿
一般是指使用同步发电机或者同步电动机来进行无功功率补偿,因其设备是旋转的,所以称为动态补偿。因其价格昂贵,现在很少使用。
2、容性无功功率的静态补偿
一般是指使用电容器来进行无功功率补偿,因其设备是静止的,所以称为静态补偿。因其价格便宜,易安装,现在较多使用。
3、容性无功功率补偿问题
只是跟补偿设备的安装容量有关系。或者说是跟用户的感性无功功率有关系,不存在补偿速度问题。因为容性无功总是和感性无功相差180度。
4、一般在单位的低压配电室内,都安装有380V的自动补偿电容器组(容量一般是变压器容量的0.6倍),都会自动根据本单位电力系统需要无功功率的多少,来自动投入或者切除电容器的只数,达到容性补偿的目的。在大型电网的区域变电站中,一般也都安装有大容量的电容器组(电压为35kV~10kV),也是用来调节电网无功功率的。
相关文章
直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析
直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤
示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
什么是电位,电位的功能图解
有关电位的小知识,什么是电位,放在电场里某点的电荷的位能与它的电量之比,就是该点的电位,电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。
时间:2022-09-12 12:49:16
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
- 上一篇:ups蓄电池使用寿命的判断方法
- 下一篇:高压并联电抗器如何降低工频电压?