电机间“并头套之放炮”后怎么修理?
来源:电工天下时间:2021-12-12 05:52:25 作者:老电工手机版>>
电机间“并头套之放炮”的修理方法
绕线型电机并头套之间击穿短路之后,一般会将线头烧掉一段,在修理时可采用接长的方法。
具体修理方法如下:
用1-2支250W红外线灯泡局部加热软化转子端部放炮处,清除铜沫子,然后将烧坏的(扁)铜线线头稍微弯出(以便于焊接为宜)。
接长导线可以采用银焊或锡焊,在焊接时注意保护绕组,以免烧坏(可用湿的石棉布(绳)保护),焊后挫平焊疤。
将铜线修整平直后,外缠一层玻璃丝带,涂上绝缘漆,用红外线灯泡烘干。导线放到原来的位置时,下垫一层薄膜青壳纸,然后剪掉铜线多余的部分,套入并头套,锡焊。
最后,在修理处涂漆,烘干即可。
说明:并头套应用铜片按原尺寸制作,制作前应将铜片搪锡。
相关文章
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
稳压器嗡嗡作响怎么回事
稳压器嗡嗡作响怎么回事,稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。
时间:2022-08-06 12:50:27
稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法
在生产和生活中经常接触到稳压器,稳压器是一种电源电压稳定设备,其用途还是很多的,那么稳压器怎么用,这里介绍了稳压器的正确操作方法,包括开关、调整、错误标记等知识,供大家学习参考。
时间:2022-07-29 05:50:52
电源稳压器怎么用比较好
在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法
不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
变频器与继电器功能怎么选择?
变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?
有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
- 上一篇:变频器万能密码大全
- 下一篇:绘制电气原理图设计规则六条