电机转速计算公式参数详解
来源:电工天下时间:2017-07-13 16:25:05 作者:老电工手机版>>
【电机转速计算公式参数详解】
计算电机的转速值,需要掌握常用电机转速的计算公式,包括并励直流电动机转速计算公式,交流异步电动机转速公式等,正确计算电机转速,在于对计算公式参数的熟练掌握。
一、并励直流电动机转速计算公式:
n=[Us/CeФ]-[(Is-Ir)*Rs/CeФ]
其中:
n——电动机转速
Us——电动机外加直流电压
CeФ——电机常数
Is——供给电动机的总电流
Ir——电动机并励磁电流
Rs——电动机电枢绕组直流电阻
二、交流异步电动机转速公式:
理想转速=频率*60/极对数
实际转速= 理想转速*(1-转差率)
比如交流电频率为50Hz 极对数为2 转差率为0.04
理想转速=50*60/2=1500转/分
实际转速=1500*(1-0.04)
=1500*0.96
=1440转/分。
n=60f/p(1-s)是异步转速的公式。
n=60f/p是同步转速的公式。
三、电动机转速换算公式
电动机转速换算公式:
每转的的长度=0.4*π=1.256M,由此计算满足传输速度1.2M/s的转数:n=60*1.2/1.256=57.32转/分;
转矩T=2300*0.2=460Nm
功率P=T*ω=T*n*2π/60=2761W=2.761KW
功耗,也就是损耗的意思,这样反过来说,效率就是91%.
因此对电机功率的要求为:P1=P/0.91=3.034KW。
考虑一定的过载余量,实际应该选4-5KW的电机。
由于电机的转数实际都是采用标准的,1480转/分(四极电机)或960转/分(六极电机)。
这样还需要一个减速器,减速后满足57.32转/分的要求。
对于1480转的电机,减速比为1480/57.32=25.81,对于960转的电极,减速比为960/57.32=16.75。
四、电机的转速怎么计算?
电机的转数和极数有关系,比方两极电机50HZ频率,不管你电机电压是多少V的,转数都是2950转。380V电机,在低压300V上使用,转数会随着电压不符而降低,但这时电机会发热。另外霍尔控制步进电机,和变频、调速电机是随电压大小,频率高低而改变转数的,称为无极调速。
交流电机的转速公式是统一的,n=60f/p(1-s)
f:交流电频率,P:电机极对数,s:转差(s=0时为同步机)电压是提供必要励磁的基本保证,只要达到额定,就能确定s的取值范围,就可以用上述公式确定速度。
五、单相电机转速计算公式
单相电机一般有两种不同的启动方式:
一种采用启动电容移相启动,这种启动方式的电机一般是四极(两对磁极)异步电机,它的同步转速是1500转,同步转速的计算方法是=60(S)*频率/2(磁极对数)。这种启动方式的启动力矩很小,最常见的是电风扇了。一般说来启动电容只是用于启动,启动电容的大小直接影响的是启动力矩。启动后可以去掉的,有一种带离心开关的电容启动电机就是这种了,所以启动电容的大小并不影响启动后的转速。
另一种是采用整流子换向的电机,目前市面上的电动工具几乎都是这种结构。这种电极的转速是无限的,只是转速越高转矩越小,转速上升到转矩和阻力矩平衡时就不再上升,一般在10000多转以上。这种电机的优点是启动力矩大,缺点是碳刷是易损件。
相关文章
电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法
关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电势公式:电势公式的推导与电势能的公式
电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。
时间:2022-08-31 10:01:33
系统电抗的计算口诀举例
有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。
时间:2022-03-19 09:06:12
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电容器的公式有哪些
电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
电场力的公式有哪些
电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。1、:点电荷之间电场力公式。2、F=Eq:任意电场电场力公式。3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该
时间:2021-09-11 07:37:53
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18