>首页 > 电工技术 > 电工公式>防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明 正文

防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-02 10:20:29

有关防爆电器的紧固螺栓的拉力计算问题,来看下防爆电器紧固螺栓拉力的计算公式,以及各参数的使用说明,以及防爆电器外壳紧固螺栓的间距大小,防爆电器螺栓的拧入深度等知识。

1、防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式

计算公式:Q=1.3Qo(N)

止口结构的计算公式为:

Q=1.1Qo(N)

Qo=QP/Z(N)

QP=PA

防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明

参考图:防爆电器紧固螺栓

2、计算公式的参数说明

在以上防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式中:

Qo——每个螺栓的计算应力,N;

QP——爆炸时螺栓承受的总压力,N;

Z——螺栓个数;

P——计入爆炸时承受的压应力,MPa,对于ⅡC级取1.5MPa,其余取1.0MPa;

A——承受压力的有效面积,m2。

3、防爆电器外壳紧固螺栓的间距大小

防爆电器外壳紧固螺栓的间距,与外壳件的形状、材质、有无筋均有关系。

(1)平面结构,ⅡC级一般不大于70~80mm,其他隔爆等级一般不大于120mm。

(2)止口结构时,一般不大于140mm。螺栓的个数,对于平面结构,一般不少于4个,止口结构不应少于3个。

4、防爆电器螺栓的拧入深度

防爆电器螺栓的拧入深度对于铸铁外壳,最少为1.25~1.5倍螺栓直径;钢板外壳,最少为1.0倍螺栓直径。

5、外壳紧固螺栓的螺纹余量

外壳紧固螺栓的螺纹余量,螺栓拧紧后,必须留有大于2倍防松垫圈厚度的剩余螺纹,以便垫圈丢失后仍能将外壳紧固。

外壳上的不透螺孔,其周围及底部的厚度应大于螺孔直径的1/3,但不得小于3mm。

注意事项

防爆电器的连接外壳的紧固螺栓,不仅要承受锁紧力,还要承受爆炸压力。

以上就是防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式,以及计算公式中的参数说明,希望对大家有所帮助。

    防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明相关的文章
    • 正弦交流电二种功率的计算公式

      正弦交流电二种功率的计算公式

      如何来计算正弦交流电的电功率,包括无功功率与有功功率的计算,有没有现成的计算公式,当然是有的了,小编带来正弦交流电功率的计算公式与使用方法,一起来看下。

      时间:2020-01-04 15:20:13

    • 振荡频率怎么计算,振荡频率的计算公式

      振荡频率怎么计算,振荡频率的计算公式

      有关振荡频率的计算方法,包括LC串联回路、LC并联回路中振荡频率的计算公式,LC串联时电路复阻抗,LC并联时电路复导纳的计算方法,一起来看下。

      时间:2020-01-04 15:19:05

    • 怎么计算信号线缆的布线误差,附计算公式与使用说明

      怎么计算信号线缆的布线误差,附计算公式与使用说明

      有关信号线缆的布线误差的计算方法,在信号线上遇到干扰,常有加磁珠滤除的措施;实际布线中,走线工艺不便,需要考虑非同步走线方式。

      时间:2020-01-02 11:07:16

    • 电功率计算公式及功率间关系

      电功率计算公式及功率间关系

      有关电功率的计算公式,电工功率分为有功功率与无功功率,如何来计算电路中的有功功率,以及电路中的无功功率,以及怎么计算出实际消耗的功率,一起来看下。

      时间:2020-01-02 10:59:42

    • 变压器感应电动势计算公式及参数含义

      变压器感应电动势计算公式及参数含义

      怎么计算变压器感动电动势的大小,这里介绍下变压器中感应电动势的计算公式,以及公式中各参数的含义,磁通Φ穿过原、副边绕组而闭合,求原、副边感应电动势的大小。

      时间:2020-01-02 10:53:48

    • 功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      有关功率因数的小知识,包括功率因数的定义,功率因数的形成原因,以及功率因数的计算公式等,在交流电路中,相电压与相电流之间的相位差(Ф)的余弦,叫做功率因数。

      时间:2020-01-02 10:33:36

    • 变压器功率及容量计算公式

      变压器功率及容量计算公式

      变压器功率及容量计算公式说明 怎么来计算变压器的功率,怎么来计算变压器的容量,变压器的功率由负载来决定,根据功率计算公式来求算出来,来看下不同功率的变压器其容量的大小选择与计算公式。

      时间:2020-01-02 10:13:43

    • 电阻率知识:电阻率的定义,电阻率的单位及计算公式

      电阻率知识:电阻率的定义,电阻率的单位及计算公式

      有关电阻率的相关知识,包括什么是电阻率,电阻率的单位,电阻率的计算公式,以及电阻率的使用注意事项等,帮助大家全面掌握电阻率的常识。

      时间:2020-01-02 10:06:31

    电工公式精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有