有关电功率的计算公式,直流电路与三相交流电路中电功率的计算公式,分为欧姆定律部分,电功电功率部分,电功与电功率等的计算公式。

电功率的计算公式

在纯直流电路中:P=UI P=I2RP=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V), I----电流(A),R---电阻(Ω). 在单相交流电路中:P=UIcosφ式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其cos φ=1 则 P=UIU、I---分别为相电压、电流。

在对称三相交流电路中,不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:P=√3UIcosφ式中:U、I---分别为线电压、线电流。

cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1则P=√3U

一、 欧姆定律部分

1、I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)

2、I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等)

3、U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和)

4、I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)

5、U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。都等于电源电压)

6、R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)

7、1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)

8、R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)

9、R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式)

10、U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)

11、I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)

二、 电功电功率部分

12.P=UI (经验式,适合于任何电路)

13.P=W/t (定义式,适合于任何电路)

14.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路)

15.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路)

16.W=UIt (经验式,适合于任何电路)

17. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路)

18. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)

19. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热)

20. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路)

21. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)

22.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比)

23.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)

三、电功

1、定义:电流通过某段电路所做的功叫电功。

2、实质:电流做功的过程,实际就是电能转化为其他形式的能(消耗电能)的过程;电流做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,就消耗了多少电能。

电流做功的形式:电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。

3、规定:电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压,电路中的电流和通电时间的乘积。

4、计算公式:W=UIt=Pt(适用于所有电路)

对于纯电阻电路可推导出:W=I2Rt=U2t/R

①串联电路中常用公式:W=I2Rt W1:W2:W3:…Wn=R1:R2:R3:…:Rn

②并联电路中常用公式:W=U2t/R W1:W2=R2:R1

③无论用电器串联或并联。计算在一定时间所做的总功 常用公式W=W1+W2+…Wn

5.单位:国际单位是焦耳(J)常用单位:度(kwh) 1度=1千瓦时=1kwh=3.6×106J

6、测量电功:

电能表:是测量用户用电器在某一段时间内所做电功(某一段时间内消耗电能)的仪器。

⑵电能表上“220V”“5A”“3000R/kwh”等字样,分别表示:电电能表额定电压220V;允许通过的最大电流是5A;每消耗一度电电能表转盘转3000转。

⑶读数:A、测量较大电功时用刻度盘读数。

①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位。

②电能表前后两次读数之差,就是这段时间内用电的度数。

四、电功率

1.定义:电流在单位时间内所做的功。

2.物理意义:表示电流做功快慢的物理量。灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小。

3.电功率计算公式:P=UI=W/t(适用于所有电路)对于纯电阻电路可推导出:P=I2R=U2/R①串联电路中常用公式:P=I2R P1:P2:P3:…Pn=R1:R2:R3:…:Rn ②并联电路中常用公式:P=U2/R P1:P2=R2:R1

③无论用电器串联或并联。计算总功率 常用公式P=P1+P2+…Pn

4、单位:国际单位 瓦特(W) 常用单位:千瓦(kw)

5、额定功率和实际功率:

⑴额定电压:用电器正常工作时的电压。

额定功率:用电器在额定电压下的功率。P额=U额I额=U2额/R某灯泡上标有“PZ22OV-25”字样分别表示:普通照明,额定电压220V,额定功率25W的灯泡。若知该灯“正常发光”可知:该灯额定电压为220V,额定功率25W,额定电流I=P/U=0.11A 灯丝阻值R=U2额/P=2936Ω。

⑵当U实=U额时,P实=P额用电器正常工作(灯正常发光) 当U实<U额 时,P实<P额 用电器不能正常工作(灯光暗淡),有时会损坏用电器。

①实际功率随电压变化而变化根据P=U2/R得。②根据P=U2/R 如果U 减小为原来的1/n

铭牌标志:每只出厂的电能表在表盘上都有一块铭牌。通常标注了名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率等项标志、国批机电产品许可标识、质量技术监督部门的标识等。

4)电能表名称:单相电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相无功电能表等。

5)电能表型号

我国对电能表型号的表示方式规定如下,分三部分:

第一部分:类别代号

第二部分:组别代号

第三部分:设计序号

例如:DD——表示单相,DD86电能表

DS——表示三相三线,DS86电能表

DT——表示三相四线,DT86电能表

DX——表示无功电能表

DZ——表示最大需量

DB——表示标准电能表

DDY、DTY——预付费电能表

DDFG、DTFG、DSFG——复费率电能表

DSD ——单相电子式电能表

DSSD ——三相三线式电子式电能表

DTSD ——三相四线式电子式电能表

注:各类表计、用途根据时间进行介绍。

6)电能表的准确度等级:表示,2表示2.0级,1,0.5代表1级,0.5级。

7)电能计量单位:

有功电能为“千瓦?小时”(即通常所说的“度”)或kW?h,无功电能为“千乏?小时”或kVar?h。

8)标定电流(基本电流)和额定最大电流

电能表上作为计算负载的基数电流值叫标定电流。用Ib表示。把电能表能长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值叫做额定最大电流。用IZ表示。

电能表铭牌上一般表示5(20)A,10(40)A,20(80)A。

额定电流——指用于互感器二次电流的。如1A,5A。

9)额定电压

三相电能表铭牌上额定电压有不同的标注方法,需要说明一下。如标注为3×380V,表示相数是三相,额定线电压是380V;如标注为3×380/220V, 表示相数是三相,额定线电压是380V,额定相电压是220V。

此表电压线圈长期承受的额定电压是220V。如经电流互感器接入式的电能表,一般即用电压互感器的额定变比的形势来标注。如 ,3×100V,表示此表额定电压为100V。

    电功率计算公式大全相关的文章
    • 正弦交流电二种功率的计算公式

      正弦交流电二种功率的计算公式

      如何来计算正弦交流电的电功率,包括无功功率与有功功率的计算,有没有现成的计算公式,当然是有的了,小编带来正弦交流电功率的计算公式与使用方法,一起来看下。

      时间:2020-01-04 15:20:13

    • 振荡频率怎么计算,振荡频率的计算公式

      振荡频率怎么计算,振荡频率的计算公式

      有关振荡频率的计算方法,包括LC串联回路、LC并联回路中振荡频率的计算公式,LC串联时电路复阻抗,LC并联时电路复导纳的计算方法,一起来看下。

      时间:2020-01-04 15:19:05

    • 怎么计算信号线缆的布线误差,附计算公式与使用说明

      怎么计算信号线缆的布线误差,附计算公式与使用说明

      有关信号线缆的布线误差的计算方法,在信号线上遇到干扰,常有加磁珠滤除的措施;实际布线中,走线工艺不便,需要考虑非同步走线方式。

      时间:2020-01-02 11:07:16

    • 电功率计算公式及功率间关系

      电功率计算公式及功率间关系

      有关电功率的计算公式,电工功率分为有功功率与无功功率,如何来计算电路中的有功功率,以及电路中的无功功率,以及怎么计算出实际消耗的功率,一起来看下。

      时间:2020-01-02 10:59:42

    • 变压器感应电动势计算公式及参数含义

      变压器感应电动势计算公式及参数含义

      怎么计算变压器感动电动势的大小,这里介绍下变压器中感应电动势的计算公式,以及公式中各参数的含义,磁通Φ穿过原、副边绕组而闭合,求原、副边感应电动势的大小。

      时间:2020-01-02 10:53:48

    • 功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      有关功率因数的小知识,包括功率因数的定义,功率因数的形成原因,以及功率因数的计算公式等,在交流电路中,相电压与相电流之间的相位差(Ф)的余弦,叫做功率因数。

      时间:2020-01-02 10:33:36

    • 防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明

      防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算,附计算公式及参数说明

      有关防爆电器的紧固螺栓的拉力计算问题,来看下防爆电器紧固螺栓拉力的计算公式,以及各参数的使用说明,以及防爆电器外壳紧固螺栓的间距大小,防爆电器螺栓的拧入深度等知识。

      时间:2020-01-02 10:20:29

    • 变压器功率及容量计算公式

      变压器功率及容量计算公式

      变压器功率及容量计算公式说明 怎么来计算变压器的功率,怎么来计算变压器的容量,变压器的功率由负载来决定,根据功率计算公式来求算出来,来看下不同功率的变压器其容量的大小选择与计算公式。

      时间:2020-01-02 10:13:43

    电工公式精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有