本文介绍了测电笔的工作原理,以及如何使用测电笔,测电笔使用时的注意事项,如何用测电笔判断物体是否带电,以及如何正确使用测电笔,才能保证测量结果的正确。

测电笔的工作原理,测电笔的用法与注意事项

<a href=/dggj/428.htm target=_blank class=infotextkey>验电笔</a>

一、验电笔的工作原理

当测试带电体时,测试者用手触及验电笔后端的金属挂钩或金属片,此时验电笔端、氖泡、电阻、人体和大地形成回路。

当被测物体带电时,电流便通过回路,使氖泡起辉;如果氖泡不亮,则剖明该物体不带电。测试者即便穿上绝缘鞋或站在绝缘物上,也可认为形成了回路,因为绝缘物的漏电和人体取大地之间的电容电流足以使氖泡起辉。

只需带电体取大地之间存在必然的电位差(凡是在60伏以上),验电笔就会发出辉光。若是交流电,氖泡两极发光;若是直流电,则只有一极发光。

实际上既使穿皮鞋,塑料底鞋,甚至穿绝缘鞋也能看到氖管发光。这是因为人体和大地之间,等效于存在一个电容(离地面近时大概1000pF)。

电容不能使直流电通过,但对交流电仅仅是产生一定阻碍作用。人体和大地之间的电容对50赫兹交流电虽然产生很大阻碍作用,但仍然能使回路中产生几十微安左右的电流,从而使氖管发光,当然如果人在远离地面和墙壁的空中去测试,由于人与大地的分布电容很小,容抗很大,测电笔中的氖管就不会发光了。

虽然人穿着绝缘鞋,但与地之间有上千皮法的电容,测电笔的氖灯只需要微安级的电流就可以发光。

至于用二极管发光指示的电笔,由于内部有场效应管放大,所需的电流更小,它甚至在电线的外皮上检测内部导线是不是处于高电位,所以电笔总是会发光的。

二、如何使用测电笔?

1、在测试电器和线路是否带电前应该先在有电的地试一下,看看测电笔是不是完好,以防判断失误而触电。

2、握笔时,用手指按住测电笔的尾部,其余手指握住笔身即可。

3、测电时,笔尖触到测试体上,手接触测电笔的尾部。如果测试体带电,则测电笔的氖管会发光;若氖管不发光,则说明测试体不带电。

4、测电笔的绝缘电阴小于1兆欧的不能使用。

二、低压测电笔的使用注意事项

1、测试前应先在确认的带电体上试验以证明是良好的,以防止氖泡损坏而得出错误的结论。

2、使用测电笔时一般应穿绝缘鞋。

3、在明亮光线下测试时,往往不易看清氖泡的辉光,故此时应注意避光并仔细测试和观察。

4、有些设备工作时其外壳往往因感应而带电,用测电笔测试有电,但不一定会造成触电危险,这种情况下,必须用其它方法(如万用表)判断是否真正带电。

相关阅读:

1、低压验电笔的结构

2、低压验电笔一般适用电压范围

3、低压验电笔口诀

    测电笔的用法及注意事项相关的文章
    • 电工刀有绝缘保护吗,电工刀使用时怎么防触电

      电工刀有绝缘保护吗,电工刀使用时怎么防触电

      电工刀是一种导线剥削工具,但电工刀的刀柄并无绝缘保护,在使用电工刀时一定要做好防触电措施,切忌不要用电工刀来剥削带电导体或导线,来看下电工刀的使用注意事项。

      时间:2019-07-07 16:24:36

    • 电工刀的11种用法

      电工刀的11种用法

      一把小小的电工刀,会让有经验的老电工,在任何工作场合下,都可以用电工刀来解决一些棘手的问题。那么,电工刀怎么用,电工刀的用法有哪些,小编带来电工刀的11种常用方法,一起来看下。

      时间:2019-07-07 16:22:00

    • 电工刀切割绝缘层的正确方法

      电工刀切割绝缘层的方法

      作为电工必备的常用工具之一,电工刀绝对是一种矮小精悍的电工工具,电工刀可用来削割导线绝缘层、木榫、切割圆木缺口等。这里电工天下小编介绍下电工刀切割绝缘层的正确方法。

      时间:2019-07-07 16:19:52

    • 电工刀剥削绝缘的正确方法

      电工刀剥削绝缘的正确方法

      电工刀的用途多样,在电工的日常工作中,用电工刀来剥削绝缘,是最为常见的一种操作了。那么,在使用电工刀来对绝缘进行剥削时,正确的操作方法是怎么样的,电工刀剥削绝缘时的注意事项有哪些,一起来看下。

      时间:2019-07-07 16:18:06

    • 电工刀的结构组成,电工刀的挑选方法

      电工刀的结构组成,电工刀的挑选方法

      电工刀是一种常用的电工工具,在很多场合都会用到电工刀,那么,作为新手电工来讲,有必要来了解下电工刀的结构,电工刀的不同组成部分的作用,另外还要了解电工刀的挑选方法。

      时间:2019-07-07 16:15:27

    • 老电工刀剥线技巧图解

      老电工刀剥线技巧

      老电工刀剥线技巧图解,如何用电工刀剥线,提起电工刀剥线,很多电工行业的人都不以为然,因为现在有剥线钳啊,最不济也可以用钢丝钳,老虎钳,尖嘴钳......

      时间:2019-07-07 14:37:37

    • 电工刀规格_电工刀使用注意事项

      电工刀使用注意事项

      电工刀规格_电工刀使用注意事项电工刀的作用:电工刀是用来剖削电线线头、切削木台缺口、削制木枕的专用工具。电工刀的常见外形如下图: 图1电工刀。

      时间:2019-07-07 14:31:17

    • 测电笔的正确握笔方法,测电笔的正确使用方法

      测电笔的握笔方法

      有关测电笔的正确握笔方法,测电笔用于测试电器与线路是否带电,正确使用测电笔才能保证测量节果的准确性,也可以保证测量的安全性。

      时间:2019-07-06 06:27:47

    电工工具精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有