【电工试电笔构成元件及工作原理】
来源:电工天下时间:2019-07-05 10:05:12 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电工试电笔的结构构成,以及电工试电笔的工作原理,试电笔主要用于判断照明电路中的火线和零线、检验低压电气设备是否漏电,这里详细介绍了试电笔的构成及工作原理,大家参考下。
电工试电笔构成元件与工作原理
试电笔是判断照明电路中的火线和零线、检验低压电气设备是否漏电的常用而又方便的工具。
在用试电笔判断照明电路中哪根线是火线,哪根线是零线时,应使试电笔的金属笔尖与电路中的一根线接触,手握笔尾的金属体部分。
如果这时试电笔中的氖管发光了,金属笔尖所接触的那根线就是火线,另一根则为零线。
工作时,火线——试电笔——人体——地——零线所构成的回路如图1所示。

在回路中,试电笔内电阻R1约2MΩ,人体电阻R2在800Ω~104Ω范围内,脚底的绝缘物或地面上的绝缘物电阻为R3,它的阻值相当大。
C为人体与地之间所形成的电容,因为火线与零线间加的是220V交流电压,电容支路上交流电所受阻碍作用很小,电流经过电容C就直接回到零线,而过人体R2的电流很微小,图1人无触电危险,试电笔氖管也能正常发光。
如果在使用试电笔时,手接触的不是笔尾的金属体部分而是绝缘的笔套,那就等于在图1中笔尾部的金属体与并联支路之间串接了一个相当大的电阻,通过电容C的交流电流也微乎其微,氖管也就不能发光了,这是错误使用试电笔造成的。
在检修照明电路时,也常有这样的情形:用试电笔接触灯头插座两个电极时,氖管都发光,照明灯泡却不亮。
对于这种情形,稍微细致观察还可发现,试电笔在接触灯头插座两个电极时,氖管发光的亮度并不一样。有经验的电工立刻可以判断出,这是照明电路中的零线断路了。为什么零线断路了,试电笔与它接触时反倒能发光呢?这也不难理解。
如上所述,当试电笔金属笔尖接触火线时,电流经试电笔及人体对地电容C入地,与零线构成回路,氖管正常发光。
如果零线在图2中某点M处断开了,零线的a段与火线离得很近,且有一定长度,则a段与火线之间存在一个等效电容C′。
当用试电笔金属笔尖接触零线a段上的一点时,相当于在笔尖前串接了电容C′后去接触火线,于是,电流通过火线——C′——试电笔——C——地,成一回路,氖管也发光。但因C′与C相当于串联,总电容小于C,总容抗增大,所以流过氖管的电流小于试电笔直接接触火线时的电流,氖管发光的亮度就差些。
如图:

在使用试电笔时,应先在有电的地方试一下,检查试电笔是否正常,防止造成误判,发生触电事故。
试电笔只能在对地电压250伏以下使用,不可用它触碰高压带电设备。
相关文章怎么自制消除感应电的验电笔

为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。
时间:2022-06-02 14:30:59
怎么测试电笔上的感应断点

有关电笔的小知识,怎么测试电笔上的感应断点,电笔感应断点的测试原理是什么样的,在测量时用笔尖接触火线即可测量出电压值,下面具体来了解下。
时间:2021-07-25 09:18:57
声光试电笔怎么用,声光试电笔使用方法图解

声光试电笔怎么用,声光试电笔使用方法图解,这种试电笔,可以不用接触金属部分,电工常用工具声光试电笔的用法图解,希望你会喜欢。
时间:2021-06-09 09:13:37
电工工具验电笔结构及使用方法

有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。
时间:2020-05-07 10:27:52
低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。
时间:2020-04-03 15:12:04
低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。
时间:2020-04-03 15:05:22
低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

一支普通的低压验电笔,可随身携带,掌握了验电笔的工作原理,结合熟知的电工原理,就可以灵活运用了,这里说一说“低压验电笔”的巧用方法口诀,供大家参考。
时间:2020-03-11 10:53:54
电工试电笔结构及工作原理,试电笔用法要点

本文介绍了电工试电笔的构造,以及试电笔的工作原理,试电笔用于判断照明电路中的火线和零线、检验低压电气设备是否漏电,用好试电笔需要注意的一些细节,大家参考下。
时间:2019-07-06 06:28:37
- 上一篇:【电钻与手持电动工具有什么区别】
- 下一篇:电烙铁用法教程及电烙铁手工焊接操作要点





