摇表(兆欧表)怎么用?摇表使用方法与问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-02 14:14:13

有关摇表的使用方法,摇表怎么用,摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,如何使用呢,一起来了解下。

摇表(兆欧表)怎么用?摇表使用方法与问题

摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。

摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。

摇表使用方法及注意事项:

1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。

2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。

3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。

6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。

8、测试过程中两手不得同时接触两根线。

9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

10、 雷电时,严禁测试线路绝缘。

问题集:

380伏电动机一般用500伏或1000伏兆欧表。

摇表是靠自身发电产生电流来测量电阻的,被测物体不得带电,测试前就要先放电,不然会影响测试结果。

请问用摇表测负载的绝缘电阻标准是多少?

一般测量超过1MΩ就合符低压设备绝缘要求。

现在的标准好像是380v 0.5M以上。根据电压确定的,可以用欧姆定律解释。就是说导线上的电压除以绝缘层的电阻等于导线外部的电流。能保证摸上去没有危险就可以了。约1000v=1M

如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏?

如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。

将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。

将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格。

    摇表(兆欧表)怎么用相关的文章
    • 电工刀有绝缘保护吗,电工刀使用时怎么防触电

      电工刀有绝缘保护吗,电工刀使用时怎么防触电

      电工刀是一种导线剥削工具,但电工刀的刀柄并无绝缘保护,在使用电工刀时一定要做好防触电措施,切忌不要用电工刀来剥削带电导体或导线,来看下电工刀的使用注意事项。

      时间:2019-07-07 16:24:36

    • 电工刀的11种用法

      电工刀的11种用法

      一把小小的电工刀,会让有经验的老电工,在任何工作场合下,都可以用电工刀来解决一些棘手的问题。那么,电工刀怎么用,电工刀的用法有哪些,小编带来电工刀的11种常用方法,一起来看下。

      时间:2019-07-07 16:22:00

    • 电工刀切割绝缘层的正确方法

      电工刀切割绝缘层的方法

      作为电工必备的常用工具之一,电工刀绝对是一种矮小精悍的电工工具,电工刀可用来削割导线绝缘层、木榫、切割圆木缺口等。这里电工天下小编介绍下电工刀切割绝缘层的正确方法。

      时间:2019-07-07 16:19:52

    • 电工刀剥削绝缘的正确方法

      电工刀剥削绝缘的正确方法

      电工刀的用途多样,在电工的日常工作中,用电工刀来剥削绝缘,是最为常见的一种操作了。那么,在使用电工刀来对绝缘进行剥削时,正确的操作方法是怎么样的,电工刀剥削绝缘时的注意事项有哪些,一起来看下。

      时间:2019-07-07 16:18:06

    • 电工刀的结构组成,电工刀的挑选方法

      电工刀的结构组成,电工刀的挑选方法

      电工刀是一种常用的电工工具,在很多场合都会用到电工刀,那么,作为新手电工来讲,有必要来了解下电工刀的结构,电工刀的不同组成部分的作用,另外还要了解电工刀的挑选方法。

      时间:2019-07-07 16:15:27

    • 老电工刀剥线技巧图解

      老电工刀剥线技巧

      老电工刀剥线技巧图解,如何用电工刀剥线,提起电工刀剥线,很多电工行业的人都不以为然,因为现在有剥线钳啊,最不济也可以用钢丝钳,老虎钳,尖嘴钳......

      时间:2019-07-07 14:37:37

    • 电工刀规格_电工刀使用注意事项

      电工刀使用注意事项

      电工刀规格_电工刀使用注意事项电工刀的作用:电工刀是用来剖削电线线头、切削木台缺口、削制木枕的专用工具。电工刀的常见外形如下图: 图1电工刀。

      时间:2019-07-07 14:31:17

    • 电工工具验电笔的结构与使用方法

      电工工具验电笔

      常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。

      时间:2019-07-06 06:04:28

    电工工具精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有