电场屏蔽服的原理,电场屏蔽服的技术要求
来源:电工天下时间:2020-03-11 11:32:07 作者:老电工手机版>>
有关电场屏蔽服的小知识,介绍了电场屏蔽服的基本原理,主要就是法拉第笼原理,同时说一说屏蔽服具的作用,以有主屏蔽服具的一些技术要求,供大家学习。
电场屏蔽服的原理
法拉第笼原理:在封闭导体内部,电场强度为零。
屏蔽服是法拉第原理的具体应用,但屏蔽服实际为一金属网状结构,不可能是全封闭导体,会有部分电场穿透屏蔽内部,存在着屏蔽效率的问题。
屏蔽服具的作用
1、屏蔽电场:屏蔽服对电场的减弱作用,用屏蔽效率来表示。屏蔽效率定义为屏蔽服内外场强比值的分贝值表示:
我国国家标准规定,I、II型屏蔽服屏蔽效率不得小于30dB。
2、均压作用:如果作业人员不穿屏蔽服,由于人体有电阻,人体接触导体点与未接触点电位就会不一样,有电位差,使作业人员产生电击感。穿上屏蔽服后,人体各个部分的电位视为相同,起到均压作用。因此,衣、裤、帽、鞋等在作业时必须可靠的连成一体。
3、分流作用:人体接触和脱离不同电位物体的瞬间会有暂态的充放电过程;等电位作业时,电位转移过程中放电过程产生高频暂态电流;等电位以后,人体对地有电容,会有稳态的充电电流。这些电流都以屏蔽服为旁路来分流,使真正流过人体的电流很小,消除了不良感觉和伤害。因此,还可取代电位转移线,简化了作业程序。
屏蔽服的技术要求
成套屏蔽服装包括上衣、裤子、帽子、手套、短袜、鞋子及其相应的连接线和连接头。
一般说来,屏蔽服应有较好的屏蔽性能、较低的电阻、适当的载流容量、一定的阻燃性及较好的服用性能,整套屏蔽服间应有可靠的电气连接。
屏蔽服还应具有耐磨、耐汗蚀、耐洗涤、耐电火花等性能。另外,帽子的保护盖舌和外伸边沿必须确保人体外露部位不产生不舒适感,并应确保在最高使用电压的情况下,人体外露部分的表面场强不大于240kV/m。
我国国家标准规定屏蔽服分两种类型,其特点是:I型,屏蔽效率高,载流容量小;II型,有适当的屏蔽效率,载流容量大。
说明:屏蔽服的穿着情况如何,对屏蔽效果影响是很大的,使用时,必须按规定穿戴。
关于屏蔽服各项具体性能要求及其试验方法,请参阅标准。带电作业用屏蔽服装及其试验标准依据GB 6568.1—2000和GB 6568.2—2000执行。
相关文章
电动锤与电钻安全操作规程总结
电动锤与电钻安全操作规程,参考如下:一、使用电钻时的注意事项 1、戴好安全眼镜,以保护眼睛。2、面部朝上作业时,戴上防护面罩。3、作业时要塞好耳塞,以减轻噪声的影响。
时间:2022-02-26 09:00:33
电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型
电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型电气安全工具的作用:防止工作人员直接触电。电气安全工具的种类:(1)基本绝缘安全用具可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电
时间:2021-06-10 09:26:59
常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范
平常接触到的电工安全用具,主要有绝缘棒,绝缘夹钳,绝缘手套,验电器,绝缘鞋等,这些电工安全工具的用途,以及电工安全工具的安全操作要点,需要的朋友参考下。
时间:2021-06-10 09:26:56
电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点
电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点,电气工作人员在生产活动中经常使用各种电气工具,电气安全用具从总体上可划分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。
时间:2021-06-09 09:13:35
电锤的特点及电锤的安全操作规程
电锤是附有气动锤击机构的一种带安全离合器的电动式旋转锤钻,好电锤的特点包括良好的减震系统、精准的调速开关、稳定可靠的安全离合器等,在使用时严格按照电锤安全操作规程进行操作。
时间:2020-12-09 13:11:38
电烙铁的烙铁头的保护方法,电烙铁的使用安全问题
有关电烙铁的使用方法,介绍了烙铁头的保护方法,在使用电烙铁之前,必须给烙铁头上锡,才可以保证其正常使用,并介绍了电烙铁使用的安全注意事项,一起来看下。
时间:2020-07-22 13:49:23
低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用
有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的结构组成,以及低压验电器的安全使用方法,帮助大家深入了解低压验电器的相关知识。
时间:2020-07-21 15:25:01
电锤的安全操作要领
在电锤的使用过程中,一定要做好自身的安全防护,无论在电锤的使用前,还是用电锤完成操作后,安全都是无小事的。分享一些电锤的安全操作要领,以及电锤的操作注意事项,希望大家安全操作。
时间:2019-07-08 16:05:40
- 上一篇:断线钳(斜口钳)型号规格尺寸
- 下一篇:电工刀规格_电工刀使用注意事项