电缆的火灾危险性与电缆的防火措施
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:32:57 作者:老电工手机版>>
有关电缆的火灾危险性与电缆的防火措施,电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,电缆长时间超负荷均会导致电缆火灾的发生,电缆防火的六项措施。
电缆火灾的防火措施
一、电缆的火灾危险性
1.电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,或在运行中电缆的绝缘受到机械破坏,能引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮、铝皮之间的绝缘被击穿,而产生电弧,可使电缆的绝缘材料和电缆外层的黄麻护层等燃烧。
2.电缆长时间超负荷,可能造成电缆的绝缘过分干枯,使绝缘性能降低,甚至失去绝缘,发生绝缘击穿,而沿着电缆的走向,在较长一段的线路上,或在一段线路的几个地方同时发生电缆的绝缘燃烧。
3.在三相电力系统中,采用单相电缆或以三芯电缆当作单芯电缆使用时,会产生涡流,而使铅皮、铝皮发热,严重时可能发生铅皮、铝皮熔化,电缆外层的销装钢带也会发热,铅皮、铝皮和钢带发热严重时,会引起电缆的绝缘发生燃烧。
二、电缆的防火措施
1.采用电缆布线时,电缆应尽量明敷,明敷电缆宜采用有黄麻外护层的裸电缆。电缆明敷在有可能受到机械损伤的地方时,应采用销装电缆。
2.在有可能进水的电缆沟中,电缆应放在支架上。
3.电缆直接埋地敷设时,宜采用有黄麻或聚氯乙烯外护层的电缆,埋地深度应小于0.7米。
4.有条件的单位应尽量采用难燃电缆或耐火电缆。
5.敷设在电缆沟、电缆隧道内,及明敷在有火灾、爆炸场所内的电缆,应采用不带黄麻外扩层的电缆,如果是有黄麻外护层的电缆,应剥去黄麻外护层,以减少火灾危险性。
6.电缆引入及引出建、构筑物的墙壁、楼板处,以电缆沟道引出至电杆或墙匕表面敷设的电缆距地面之米高及埋人地下0.25米深处,应将电缆穿套钢管保护,钢管的内径一般不小于电缆外径的2倍。
猜你喜欢:
相关文章
4X4防火电缆进箱怎么接线
4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。
时间:2022-05-03 15:55:49
bttvz防火电缆头的做法
bttvz防火电缆头的制作方法,参考如下:1、点燃喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾,并且呈透明的微蓝色;2、将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至受潮电缆。
时间:2022-05-03 15:53:54
防火电缆的字母含义说明
防火电缆的字母含义说明,防火电缆型号一般用字母ZR表示,常见的防火电缆型号有ZR-YJV、ZR-VV、ZR-VV22、ZR-BV、ZR-BW、ZR-YJC22、ZR-KW、ZR-KVVRP、ZR-KVVP等。
时间:2022-05-03 15:39:26
防火电缆真的可以防火吗?
防火电缆(耐火电缆)在经受火焰直接燃烧情况下,在一定时间内(不小于3小时)不发生短路和断路故障,确保继续供电,以保护有足够时间来进行安全撤离,利于灭火和减少损失。
时间:2022-05-03 15:38:18
电缆防火的措施有哪些
电缆防火的常见措施参考如下:1、采用阻燃电缆;2、采用防火电缆托架;3、采用防火涂料;4、电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;5、排挤电缆应避开油管道、防爆门,否则应有局部穿管或隔热防火措施。
时间:2022-04-16 08:41:34
电力电缆的防火防爆措施总结
电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
电线电缆因过载发生火灾的问题与预防措施
电线电缆过载引起的火灾问题,电线电缆过载时会导致温度快速升高,当超过了电线电缆能承受的最高温度时,就会引发火灾,过载温升可以直接引燃附近可燃物,来看下电线电缆过载发生火灾的预防措施。
时间:2019-11-27 05:43:05
电缆桥架穿楼板与穿墙防火的安装图解
有关电缆桥架穿楼板与穿墙防火的安装方法,电缆桥架穿楼板与穿墙防火的施工注意事项,施工前将要封堵部位清理干净,防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕摆放厚度不小于24cm等。
时间:2016-03-11 20:27:22
- 上一篇:电缆线路的结构与剖面图
- 下一篇:电线电缆火灾事故的防火措施