直埋电力电缆敷设检查项目

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-05 17:48:43

有关直埋电力电缆敷设要求与检查项目,包括直埋电缆应有铠装和防腐保护层,直埋电缆的深度范围,直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面,敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲等。

直埋电力电缆敷设

直埋电力电缆的敷设要求

1、直埋电缆应有铠装和防腐保护层。

2、直埋电缆的深度:一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

3、直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。

4、直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。

5、电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。

6、直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;

7、电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。

8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。

电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。

低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。