简单易用的电缆线序分辨方法
来源:电工天下时间:2022-04-23 11:00:18 作者:老电工手机版>>
在线路施工或维修中,经常需要对两端相距较远而无明显颜色标志或线号标志的电缆线进行分辨,以便将电缆线两端正确连接到对应的电路接口上,以下是一种简单实用的分辨方法,供大家参考。
电缆线序的分辨方法
如下图:
选取一块合适的接线端子板和若干J100kΩ普通电阻,按图示连接好。用适当方法选定o号线,两对应端标明o号;在电缆线的一端将o号线接于端子板0号接口,其余线路分别接入端子板其它接口,其线号依次标为1、2、…、N号。然后到电缆另~端用万用表欧姆档固定一表笔接0号线,另一表笔依次测其余线端,测得的阻值除以100kΩ,取与其商最接近的整数即为对应的线号,贴上对应标号,分辨工作完成。
选定0号线方法如下:1.有屏蔽线时可以屏蔽线为0号线;2.找颜色特别的线为0号线;3.在两端之间拉设一根导线作为0号线;4.还可以在一端将一根线接上火线到另一端用试电笔找出对应线端,以此为0号线。
该方法优点就是简单实用,只需要用端子板和万用表,一个人就可以快速完成电缆线序的分辨。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:耐火云母带有哪些使用要求
- 下一篇:电工绝缘胶带类型及规格要求