保险丝怎么用,保险丝的使用方法
来源:电工天下时间:2020-05-25 08:54:10 作者:老电工手机版>>
保险丝怎么用,保险丝的使用方法,说到如何使用保险丝,电工天下小编先带大家简单了解下保险丝的用途及作用,然后,为大家介绍保险丝管的使用注意事项,以及保险丝的使用要求等。
保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时,保险产生较多的热量,使它的温度达到熔点,从而熔断,自动切断电路,起到保险的作用。
一、保险丝管的使用注意事项
1、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
2、UL规格保险丝的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75%使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。
3、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90%或100%使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。
4、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。
相关阅读:(1)保险丝大小选择对照表 (2)保险丝的大小型号怎么选择
5、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。
所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。
产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。
6、 保护回路的浪涌I2T应小于保险丝管额定I2T的20%,保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。
二、保险丝管的选用
a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。
b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。
c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。
d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。
e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。
三、保险丝的使用要求
1、熔断器与线路串联,垂直安装,并装在各相线上;二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装熔断器。
2、螺旋熔断器的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上;该熔断器用于有振动场所。
3、动力负荷大于 60A ,照明或电热负荷(220V)大于100A 时,应采用管形熔断器。
4、电度表电压回路和电气控制回路应加装控制熔断器。
5、瓷插熔断器采用合格的铅合金丝或铜丝,不得用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。
6、熔断器应完整无损,接触应紧密可靠,结合配电装置的维修,检查接触情况,熔断器变色、变形、老化情况,必要时更换熔断器。
7、熔断器选好后,还必须检查所选熔断器是否能够保护导线。如果导线截面过小,应适当加大。
8、跌落式熔断器的铜帽应扣住熔管处上触头3/4以上,熔管或熔体表面应无损伤、裂纹。
9、所有熔断器不得随意加粗,或乱用铜铝丝代替。
10、新工房、公寓、大楼,每一进户点装置多具电度表,除在进户处装有总熔断器盒和熔断器外,每具电度表后应另装分熔断器。
相关文章
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。
时间:2022-02-08 14:58:54
怎么选用保险丝?
怎么选用保险丝?问题:在电路中选用的保险丝额定电流值太大或太小会出现什么问题,为什么不能用铜丝或铁丝来代替保险丝?
时间:2021-10-30 08:04:20
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?
在选用或更换保险丝时要注意哪些问题?在选用保险丝时,需注意保险丝要选择合适的额定电流,应使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中各用电器正常工作时的总电流。
时间:2021-10-30 08:03:23
保险丝在电路中有什么作用?
保险丝在电路中有什么作用?当电路过载或电路发生短路引起电路电流过大时,保险丝会自动熔断,对电路起到一定的保护作用。熔断后的保险丝,可以用新的保险丝进行更换。
时间:2021-10-30 08:01:49
家庭用电中保险丝多少安好
在家庭线路中保险丝已比较少见了,但在一些地方还是会用到保险丝,多是在一年老建筑上面,必须注意下安全问题,那么家庭用电中保险丝多少安好,一起来看下。
时间:2021-08-16 16:48:18
电路中保险电阻和保险丝有什么区别
有关保险电阻与保险丝的知识,二者经常会出现在电路中,对电路起到安全保护的作用,那么电路中保险电阻和保险丝有什么区别,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:42:03
常用保险丝的分类
有关保险丝的知识,常用的保险丝有很多种类,其外形也是多种多样,保险丝主要有普通玻璃管保险丝、延迟型保险丝、温度保险丝以及可恢复保险丝等,下面具体来了解下。
时间:2021-08-16 16:40:25
保险丝的种类划分方式
有关保险丝的知识,保险丝有很多种类,有不同的划分方式,主要包括按照保护形式区分,按照熔断速度区分,按使用电压高低区分,以及按按形状区分等,下面具体来看下。
时间:2021-08-16 16:38:20