有关电工铜线配线口诀与铜线升级方法,电工铜线怎么配线,电工如何判断多大用电器用多大粗的电线,可以参考电工铜线配线口诀来操作,什么电线能带多大电器与多大电压没有关系,与电线的额定电流有关。
电工铜线配线口诀
什么电线能带多大电器与多大电压没有关系,与和电线的额定电流有关系。电工铜线配线口诀,是电工判断多大用电器用多大粗的电线。
口诀:
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
十下五,就是十平方一下的铝线每平方的额定电流是5安培,即:
1.5的是7.5安培
2.5的是12.5安培
4平方的是20安培
6平方的是30安培
10平方的是50安培。
百上二,就是100平方以上的铝线每平方的额定电流是2安培。
二五三五四三界的意思是25平方的铝线每平方的额定电流是4安培,35平方的铝线每平方的额定电流是3安培
七零九五两倍半的意思是70平方和95平方的铝线每平方的额定电流是2.5安培
穿管温度八九折,如果电线要穿管,最后算的额定电流要打八折,10平方的铝线的额定电流是50安培,穿管后就是50×0.8=40安培,如果温度超过25度的话还要打九折,即如果天气热的话还要穿管的话,10平方的铝线额定电流是50安培,又要穿管还算温度的话就是50×0.8×0.9=36安培。
铜线升级算的方法
铜线升级算的意思,就是升一级算,比如1.5平方铜线应该算作2.5平方铝线,2.5平方铜线应该算作4平方铝线,以此类推。
再然后,就是220的用电器每千瓦的电流是4.5安培,380的用电器每千瓦的电流是2安培。
升级算就是:
1.5的铜线按2.5的铝线算,2.5的算作4平方的铝线,4平方的算作6平方的铝线,6平方的算作10平方的铝线,10平方的算作16平方的铝线,16平方的算作25平方的铝线。
以此类推。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电

1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接

铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接

铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:16平方等芯铜电缆的负载量多少千瓦
- 下一篇:导线电阻值怎么计算?导线电阻值计算口诀