各规格铜线负载电流量范围与计算方法
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:24 作者:老电工手机版>>
有关各规格铜线负载电流量范围与计算方法,铜线负载电流量的计算口诀,导线的规格,以及铜芯线截面积允许长期电流的大小,国标允许的长期电流是多少,常用的BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量。
各规格铜线的负载电流量
1、铜线负载电流量的计算口诀
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。
10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5。
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外,如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
例如:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算。【各规格铜线负载电流量范围与计算方法】
6mm2×6=36A36A×220V=7920W
4×6=2424×220=5280W
2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。
空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:
10下五,100上二; 25.35,四三界;70,95,两倍半;穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。
2、导线规格
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
2.5平的铜线=4平的铝线
5×4=20A
再加上穿管
20×0.8=16A的电
选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。
用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)。
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米(20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)
举例:
1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等)。
国标允许的长期电流
4平方是25-32A
6平方是32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.
例如:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线?
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中:Imax=w/u×k
Imax—为线路需要的最大电流容量,单位A
W—家用电能总功率,单位W
U—家用额定电压,单位V
k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3
其实很简单,以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来,为了保证安全再给个余量而已,算出来后,再算需要电线截面积了。
对于铜线来说,现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了,电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标准也有规定,多大的截面过电流多少。
常用的BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量:
导体标称截面允许截流量(A)(mm2) 单芯电缆 二芯电缆 三芯电缆
1.5 23 20 18
2.5 30 25 21
4 39 33 28
6 50 43 36
10 69 59 51
根据上面载流能力公式,计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。
如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适。
相关文章
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电
1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:电线平方毫米载流量与直经毫米载流量怎么换算?
- 下一篇:电线截面与安全载流量计算口诀