绝缘电阻表的使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-20 10:25:12

有关绝缘电阻表的使用注意事项,包括采用手摇发电机供电的绝缘电阻表,采用电池供电的绝缘电阻表,测试电气设备的绝缘电阻时要注意的问题,绝缘电阻表的使用与保管方法等。

绝缘电阻表的使用注意事项

一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;

2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;

3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;

4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;

5、绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起;

6、使用绝缘电阻表时,应先检查仪表本身是否漏电,具体方法是:检查地线、“线路”两端短接和开路时指针是否指零和无穷大;测量时,均匀摇动发电机手柄,一般要求120r/min左右待稳定后读数。

7、进行测量时,摇手柄的转速应由慢至快,应达到并稳定在100~140r/min,待表针稳定时再读书后,此时读数才为正确。

8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。

9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度等,以便对测量结果分析。

10、绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

11、测量完毕后,待表内发电机停止转动后再拆线,并将被测对象就地放电。

二、采用电池供电的绝缘电阻表

使用该类型的绝缘电阻表时的注意事项

1、确认被测物安全接地,且被测物不带电。

2、确认仪表E端(接地端)已接地。

3、测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。仪表长期不用时,必须将电池取出以免腐蚀仪器,且仪表不得受潮、雨淋、曝晒或跌落等。

4、读数完毕,首先按下按钮关断高压,高压指示熄灭。再将功能选择开关置于“ON”挡,关闭电源。对容性负载,还应将被测试件上的残余电荷泄放完,再拆卸测试线,以免电击伤人。

5、测量高绝缘电阻值时,应在被测物两端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试连接到仪表的保护端子,以消除被测物表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。

    展开全文
    相关文章
    • 10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘测量方法

      10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。

      时间:2020-03-31 15:07:48

    • 电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆绝缘电阻标准有哪些?

      电缆存在一定的电阻,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,那么电缆的绝缘电阻有什么标准吗,不同电压范围下的电缆绝缘电阻值的范围大小是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:45

    • 如何用绝缘电阻表测电缆绝缘电阻的接线?

      绝缘电阻表测电缆绝缘电阻

      绝缘电阻表测电缆绝缘电阻的接线方法,绝缘电阻表测量电缆芯线与外壳间的绝缘电阻时,将E接线柱接电缆外壳,L端接被测芯线,G端接在电缆壳与芯线之间的绝缘层上。

      时间:2016-03-10 10:32:08

    • 电缆线路绝缘电阻与耐压试验的方法图解

      电缆线路绝缘电阻与耐压试验

      电缆线路绝缘电阻与耐压试验的方法,包括绝缘电阻的检测、不同电压等级电缆最小绝缘电阻值、可采用直流电压进行试验,试验电压的标准,持续试验时间值的要求等。

      时间:2016-02-25 18:28:32

    • 兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

      兆欧表测试电力电缆绝缘电阻

      兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

      时间:2016-02-25 14:19:57