如何安装电动机的传动装置?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:26:55编辑:老电工手机版>>
安装电动机传动装置时的注意事项
电动机的传动装置有齿轮传动、胶带传动和联轴节传动三种,在安装这三种传动装置时应注意以下问题:
1、齿轮传动
在安装齿轮传动装置时,齿轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合; 所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检査啮合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2、胶带传动
胶带有三角胶带和平胶带两种,在安装时胶带传动装置时,电动机机座与底座间的衬垫不可太厚,否则,会影响两个胶带轮的间距,尤其三角胶带轮更是如此;两个胶带轮的直径大小必须配套,二者应装在一条直线上,两轴要平行;塔形三角胶带必须装成一正一反。否则,不能调速;平胶带的接头必须正确,胶带扣的正反面和胶带轮的正反面都不得颠倒。
3、联轴节传动
常用的是弹性联轴节。在安装联轴节传动装置时,先将两半片联轴节分別装在两机的轴上,然后将电动机移近连接处;移动电动机,使两轴相对地处于一条直线上,初步拧紧电动机机座的安装螺栓,但不可拧得太紧;将钢尺搁在两半片联轴节上,然后用手盘动电动机转轴,旋转 180度,看两半片联轴节有无高低。如果有高低,应予以纠正,纠正方法是增减电动机机座下面衬垫的厚度,直至高低一致,此时两机已处于同轴心状态,可将联轴节和电动机分别固定,拧紧安装螺栓和螺帽。
相关问答
薄膜式减压阀是什么装置
薄膜式减压阀是什么装置?弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式弹簧薄膜式减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。详见下文介绍。
时间:2021-11-23 14:06:38
直动式减压阀是什么装置
直动式减压阀是什么装置?在减压阀产品之中,直动式减压阀采用压力平衡设计,不会因进口压力的波动而影响出口压力。详见下文。
时间:2021-11-23 14:02:02
活塞式减压阀是什么装置
活塞式减压阀是什么装置?该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。详见下文。
时间:2021-11-23 13:54:35
先导式减压阀是什么装置
先导式减压阀是什么装置?先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同,先导式减压阀所用的调压气体,由小型的直动式减压阀供给。详见下文。
时间:2021-11-23 13:49:24
作用式减压阀是什么装置
作用式减压阀是什么装置?作用式减压阀由主阀和导阀两部分组成,主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成,导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。
时间:2021-11-23 13:44:49
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
怎么检修变压器的冷却装置?
怎么检修变压器的冷却装置?在实际运行中,冷却装置出现故障之后,非常容易造成变压器的过热、绝缘击穿等事故。为了保证冷却装置的安全运行,在检修时认真做好以下检査。
时间:2021-11-04 11:22:34
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
- 上一篇:怎么正确操作电动机的开关设备?
- 下一篇:怎么选择和安装电动机全压起动的操作开关?