额定容量100千伏安的变压器能不能带100千瓦的负载
来源:电工天下时间:2021-10-14 10:35:16编辑:老电工手机版>>
问题:额定容量100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?
图1:变压器
解答:
一般是不允许的,从单位(伏安)即可看出, 100 千伏安是指变压器视在功率。
视在功率(S)单位是伏安(VA)。
有功功率(P)单位是瓦(W)。
无功功率(Q)单位是乏(Var)。
视在功率=(有功功率平方+无功功率平方)的开方。
有功功率=视在功率 ×功率因数
变压器在额定负载下,功率因数若按 0.8 考虑,则变压器所带有功功率为 P=100 × 0.8=80 千瓦,如果带100千瓦的负荷,就会导致变压器的过负荷运行,变压器温度升高,加速绝缘老化,减少变压器使用寿命。
在某些特殊情况下,变压器可以短时过负荷运行,冬季不能超过额定负荷的 1/3 ,夏季不能超过 15% 。一台变压器超负荷运行时间的长短,决定于变压器的环境温度和超负荷的倍数。
相关问答
3D打印机模型打印出现错位是什么原因
3D打印机模型打印出现错位的常见原因,具体参考如下:1、模型切片错误,最常见的软件是Cura、Repetier、Slic3r这几种,几乎都是开源的,软件的稳定性和专业性不能保证,还有每个模型设计图出来不一定是完美适合软件。
时间:2022-05-01 17:47:26
消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电
消毒柜上10W与220v是什么意思,会不会很费电?首先,不费电。消毒柜10w是瓦数,也就是工作一小时需要10w的电能,220V表示使用的电压标准。1KW的电器每小时耗电1度,10W是0.01千瓦,则每小时耗电0.01度。
时间:2022-04-19 16:22:17
空气是否导电,空气在什么条件下导电
空气是否导电的问题:绝缘体中电荷几乎都束缚在分子或原子的范围内,不能从一个地方移动到另一个地方,所以就不会导电。空气也是一种绝缘体,空气中都是非常稳定的气体分子,几乎没有自由移动的电荷,一般不会导电。
时间:2022-03-22 08:27:48
家庭电路中零线为什么没有电流
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
时间:2022-03-22 08:24:44
薄膜式减压阀是什么装置
薄膜式减压阀是什么装置?弹簧薄膜式减压阀属于直接作用式弹簧薄膜式减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。详见下文介绍。
时间:2021-11-23 14:06:38
直动式减压阀是什么装置
直动式减压阀是什么装置?在减压阀产品之中,直动式减压阀采用压力平衡设计,不会因进口压力的波动而影响出口压力。详见下文。
时间:2021-11-23 14:02:02
活塞式减压阀是什么装置
活塞式减压阀是什么装置?该类型的减压阀集两种阀:导阀和主阀,二者于一体,导阀的设计与直接作用式减压阀类似。详见下文。
时间:2021-11-23 13:54:35
先导式减压阀是什么装置
先导式减压阀是什么装置?先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同,先导式减压阀所用的调压气体,由小型的直动式减压阀供给。详见下文。
时间:2021-11-23 13:49:24
- 上一篇:380V三相电源无零线怎么接220V照明?
- 下一篇:工人能不能戴防静电无绳手腕带