人体电阻与人体允许电流的定义
来源:电工天下时间:2020-02-05 14:56:13 作者:老电工手机版>>
有关人体电阻与人体允许电流的定义,人体电阻主要由体内电阻和皮肤电阻组成,人体电阻不是固定数值,人体允许电流,一般情况下可以把摆脱电流看作人体允许的电流。
人体电阻与人体允许电流
1、人体电阻
主要由体内电阻和皮肤电阻组成。体内电阻较稳定,约为500Ω。皮肤电阻受多种因素的影响,变化范围较大。
因此,人体电阻不是固定数值。当人体皮肤外部的角质层完好无损,且处于干燥、洁净的情况下,人体电阻可达40~100kΩ。当皮肤处于潮湿状态,受到损伤或带有导电性粉尘时会降低人体电阻。
影响人体电阻的因素除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤,附有带电粉尘都会降低人体电阻;接触面积大,接触压力增加也会降低人体电阻;通过电流加大,通电时间加长会增加发汗发热也会降低人体电阻;接触电压增高,会击穿角质层,并增强机体电解也会降低人体电阻。
2、人体允许电流
在摆脱电流范围内,人体触电以后能自主地摆脱带电体而解除接触电危险。
因此,一般情况下可以把摆脱电流看作人体允许的电流。
在装有防止触电的保护装置(保护器)的场合,人体允许通过的电流可按40mA考虑,在空中、水面可能因电击造成严重二次事故的场合,人体允许电流应按不引起强烈痉挛的5mA考虑。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电
人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。
时间:2022-02-20 09:47:41
快速消除人体静电的常用方法
进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。
时间:2022-02-20 09:39:41
易产生人体静电的物品有哪些,人体静电给人带来的危害
在生活中静电带来的危害虽然不大,但不小心被静电“打”一下,还是很不舒服的。生活中容易产生人体静电的物品有哪些,人体上的静电有哪些危害,下面一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:37:57
- 上一篇:触电伤害的影响因素
- 下一篇:电压对人体安全的影响