零线接地不跳闸的几种原因
来源:电工天下时间:2021-08-04 09:27:28 作者:老电工手机版>>
有关零线接地不跳闸的几种原因,地线未从配电箱引出或断路,零线断路,所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器,一般家庭住宅都是TN-C配电系统,零线经漏保后直接接地不会跳闸。
一、零线接地不跳闸的几种原因
一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
主要原因:
1、地线未从配电箱引出或断路。
2、零线断路。
3、所使用开关为普通断路器而不是漏电保护器。
在三相四线供电系统中,如变压器的中性点(N)接地了,那么零线就是地线了,在你第一个电相里装的是三相三线的断路器,零线是没有经过断路器的或是零线是经过断路器的直通点,这个断路器是没有检测相线与零线之间的电流功能的,只有检测相线与相线之间的,所以当零线碰到地是不会跳闸的。
如果第二个电相或下一级装的是三相四线(四进四出)的漏电开关,那么这根零线就不能说是上边所说的是地线了,已经是单相回路的工作零线了,这时这根经漏电开关出来的零线就不能接地了,接地会跳闸。
这就是TN-C跟TN-S系统的区别,前者不跳闸,后者跳闸,C系统零地共线,电压差近为零,所以漏电电流近为零。S系统零地是区别开的两根线,三项不平衡情况下,零线对地线存在电压差,漏电电流大过漏保设定值,所以跳闸。
一般家庭住宅都是TN-C配电系统,所以,零线经漏保后直接接地不会跳闸。
二、零线接地会不会跳闸
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
三、零线碰到接地会不会漏电保护跳闸
漏电开关出来的零线不能再出现接地现象,否则,会造成漏电开关误认为漏电而跳闸。
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
不会的,所谓的0线和接地线都是从变压器中性点链接出来的,在完好的闭合回路中,0线的电压等于接地线电压为0V,相等的电位是不会漏电的,因为没有电动势。但是注意:零线和接地线不能混用。因为0线并不是绝对的没有电压,在0线末端有断路情况下,前段的0线就变为220V电压,这样就很危险的。
建议将火线和0线都接上,然后去掉所有负载,然后送电,看看是否会跳?若跳,就更换漏电开关。
另外,检查漏电开关进线的0线是否有虚接情况。
四、零线接地跳闸怎么办
之前用的是临时供电。现在供电局把电供上,照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在要怎么处理才能很好的解决这个问题呀。另外房子装修好了,尽量不要破坏的情况下,还有楼下的供电箱是不能动的)。
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
这是一种情况,但在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了。
另外的方法:
先把进到家的漏电开关关闭,试合楼下的大闸,如果不跳那么就是家的电路有问题了,可用万用表测量一下,看是不是火线和零线之间有没有电阻,如果一点点组没有那么就是短路了。再有就是线路支路肯定有节错的地方。
以上就是电工天下(www.dgjs123.com)小编整理的 零线接地是否会跳闸 的多种原因,零线接地跳闸与否的问题,希望对大家有所帮助。
相关文章
保护接地和保护接零原理及运用范围
有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
浴室中已有地线要不要重接地线
如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性
有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
接地与接零保护方式混用有什么危害
为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零线与地线严禁混用的几点要求
我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
装设接地线的步骤及注意事项说明
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
- 上一篇:触电事故的原因及常见触电方式
- 下一篇:电信机房电气火灾的防范措施