【工作票】南方电网公司工作票填写说明(发电、变电部分)

来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:44 作者:老电工手机版>>

有关南方电网公司工作票填写说明,分为发电部分与变电部分,内容主要有第一、二、三种工作票的填写说明,二次措施单填写说明,安全技术交底单的填写说明等。

南方电网公司工作票填写说明

工作票填写说明

1 第一、二、三种工作票的填写说明

1.1 站(厂)名:填写工作地点所在的变电站(发电厂)名称和电压等级。

1.2 编号:由工作许可人按规定的要求填写。

1.3 工作负责人:填写该项工作的工作负责人姓名。

1.4 单位和班组:填写工作负责人所在单位和班组名称,班组与变电站属于同一主管单位的不必填单位名称;工作成员有其他班组人员参加时,用括号将参加工作的其他班组在后面注明。

1.5 计划工作时间:填写应在调度批准的停电检修时间范围内,不包括停送电操作所需的时间。一张工作票最长工作时间不超过15天,时间按照公历的年、月、日、和24小时制填写。

1.6 工作班人员:一个工作组时,填写本工作组的全体人员姓名,工作负责人不用重复填写;多个工作组时,填写工作组负责人姓名并注明该工作组人数,工作负责人兼任一个工作组负责人时,重复填写该工作负责人姓名。

共__人:填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

1.7 工作任务:填写该项目工作任务名称,概括说明设备检修、试验及设备更改、安装、拆除等项目。其中断路器、隔离开关填写双重编号;断路器母线、构架、线路及其他设备上工作填写电压等级和设备名称。

1.8 工作地点:填写实际工作主要场所。其中断路器、隔离开关填写双重编号;断路器、母线、构架、线路及其他设备上工作填写电压等级和设备名称。

1.9 工作要求的安全措施栏。

1.9.1 第一种工作票的安全措施栏。

a) 填写应断开断路器和隔离开关,包括填票时已断开的断路器和隔离开关。断路器与隔离开关分别填写,只填写设备编号,不填设备名称;新建、扩建工程设备变更未定编号时,可以使用设备名称。

b) 应投切相关直流(空气开关熔断器、连接片)、低压及二次回路。填写投切直流(空气开关、熔断器、连接片)、连锁开关、“远方/就地”选择开关、低压及二次回路的名称和状态。

c) 应合接地开关需注明编号,装接地线需注明确实地点,应该绝缘档板。接地开关只填编号;接地线注明装设处的位置、装设组数;绝缘挡板注明装设处的位置。

d) 应设遮栏、应挂标示牌。需写明在什么地方(设备)设置遮栏、围栏和悬挂标示牌。

e) 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否)。需要时填写“是”,不需要时填写“否”。

f) 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):__,共__张。需要时填写“是”,并注明张数,不需要时填写“否”。

1.9.2 第二种工作票的安全措施栏。

a) 工作条件。相关高压设备状态需满足工作要求,一般是指高压设备不停电或不需要停电;相关直流、低压及二次回路状态:被检修设备工作时应处状态,一般是指被检修设备不停电或停电。

b) 应投切相关直流(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路。填写投切直流(空气开关、熔断器、连接片)、连锁开关、“远方/就地”选择开关、低压及二次回路的名称和状态。

c) 带电作业工作,根据工作需要申请退出重合闸。

d) 应设遮栏、应挂标示牌。写明在什么地方(设备)设置遮栏或围栏和悬挂标示牌。

e) 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):__,共__张。需要时填写“是”,并注明张数,不需要时填写“否”。

1.9.3 第三种工作票的安全措施栏:应填写对工作人员的要求。

1.10 签发。工作票签发人:由签发人填写姓名签发。工作票会签人:由工作票会签人填写姓名会签。第三种工作票不用签发。

1.11 接收。值班负责人:由接收并审核该工作票的值班负责人填写姓名及接收时间。

1.12 工作许可。

1.12.1 第一种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情况。

b) 线路对侧安全措施:经调度员__(姓名)确认线路对侧已按要求执行。由值班负责人填写该调度员姓名。

c) 工作地点保留的带电部位:应填写工作地点的带电设备。整理:电工技术之家

d) 其他安全注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间有关安全注意事项。

c) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

d) 工作负责人:认可上述安全措施满足工作要求的工作负责人填写姓名。

6.1.12.2 第二种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情况。

b) 工作地点应注意的带电部分或运行设备:填写工作地点的带电部位及运行设备名称。

c) 其他安全注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间有关安全注意事项。

d) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

e) 工作负责人:认可上述安全措施满足要求的工作负责人填写姓名。

6.1.12.3 第三种工作票的工作许可。

a) 与工作要求的安全措施一致(是/否)。需要补充或调整的:应注明变动情况。

b) 工作地点应注意的带电部分或运行设备:填写工作地点的带电部位及运行设备名称。

c) 注意事项:填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间有关安全注意事项。

d) 工作许可人:确认上述安全措施的值班员填写姓名。

e) 工作负责人:认可上述安全措施满足要求的工作负责人填写姓名。

1.12.4 用文字表达未能完全清楚时,附相应简图并在图中用颜色来区分带电、不带电、接地部分(红色代表带电、蓝色代表不带电、黑色代表接地),以保证实施安全措施时的正确完备。

1.13 工作负责人变动:同意变更的工作票签发人填写姓名,原工作负责人、现工作负责人、工作许可人填写姓名、交接时间。

1.14 工作票延期:填写延期时间,办理延期手续的工作负责人、值班负责人填写姓名。www.dgjs123.com

1.15 工作间断:填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写姓名。

1.16 增加内容。不需要变更安全措施下增加的工作项目:填写增加的工作项目,办理手续的工作负责人、工作负责人填写姓名。

1.17 工作终结:填写工作终结时间,办理验收、终结手续的工作负责人、工作许可人填写姓名。

1.18 工作票终结:安全措施全部清理完毕,填写接地线组数、接地开关编号及数目,值班负责人填写姓名。

1.19 备注:填写工作票签发人、工作许可人、工作负责人在办理工作票过程需要双方交代的工作注意事项。

2 二次措施单填写说明

2.1 二次措施单一式两份,作为工作票必要的补充与工作票同步填写,一般由工作班人员中熟识设备情况的人员填写,工作负责人审批;填写应使用统一的调度、操作和继电保护术语。

2.2 工作票编号:填写对应的工作票的编号。

2.3 措施票编号:填写本张措施票的编号。

2.4 主要内容包括:

a) 电流互感器二次短路接地线的拉入与拆除;

b) 电压互感器二次端子接线的解除与拉入;

c) 直流线、电流线、电压线、连锁跳线、信号线的拆接以及改线等。

2.5 “安全措施”栏:按照每次工作的具体要求填写。

2.6 每张二次措施单只能填写一个工作任务,当一个工作任务的措施单一页写不完时,可在下面留空一行,填入“下接×号措施单页”,每页空白处应用“ ”符号划去或在空白等一行填写“以下空白”的字样。

2.7 执行人(恢复人):工作中实际操作的人员填写姓名,一般是工作班组成员。

2.8 监护人:监护操作人员填写姓名,一般是指工作负责人。

2.9 审批人:审核安全措施内容人员填写姓名,一般是指工作负责人。

3 安全技术交底单的填写说明

3.1 下列情况需要进行安全技术交底记录:

a) 具有法人资格的外单位来变电站承包设备检修、防腐、安装、调度;

b) 基建施工需要运行中设备停止运行;

c) 外单位在变电站(发电厂)内对非管辖范围内设备的工作。

3.2 安全技术交底单是运行单位向施工单位进行安全技术交底的记录,双方参加的人员必须熟悉现场设备情况与施工情况。

3.3 运行单位依据施工单位编写的施工方案和安全、技术、组织措施,结合变电站(发电厂)具体情况确定交底的内容。

3.3.1 施工应采取的安全措施:

a) 工作地点需要设备停电:参照第一种工作票的要求填写;

b) 工作地点不需要设备停电:参照第二种工作票的要求填写。

3.3.2 注意事项:

a) 工作地点带电的设备部位及运行设备:填写工作地点带电的设备部位及运行设备名称;

b) 对施工人员的要求:填写对施工人员在工作期间的衣着和行为的要求;

c) 对施工机具的要求:填写对进入变电站内施工机具要求,特别是大型施工机具的限制要求;

d) 对施工现场环境保护的要求:填写对现场环境保护的要求;

e) 施工过程中与运行人员联系的有关事项:填写有关工作联系及联系人。

3.4 确认。运行部门代表签名:填写参与交底的运行部门代表姓名;工程施工方代表签名:填写接收交底的工程施工方代表姓名。

相关文章
  • 填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。

    时间:2022-08-31 11:20:11

  • 触电危害告知卡的填写内容

    触电危害告知卡的填写内容

    有关触电危害告知卡的填写内容,触电健康危害的主要内容,包括电灼伤,心室纤维性颤动,神经干扰等,触电的应急处理方法,针对不同的伤情,采取相应的急救方法,争分夺秒地抢救,直到医护人员到来。

    时间:2021-08-17 08:52:20

  • 【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

    【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

    现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。

    时间:2021-02-20 08:57:16

  • 【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

    【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

    有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。

    时间:2021-01-29 11:11:52

  • 山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。

    时间:2021-01-29 11:11:51

  • 【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。

    时间:2021-01-29 11:11:46

  • 【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。

    时间:2021-01-29 11:11:45

  • 【图】电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单

    【图】电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单

    电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单,电流互感器二次短路接地线的接入与拆除,电压互感器二次端子接线的接入与拆除,此票不能代替工作票。

    时间:2020-02-06 09:25:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有