【操作票】220KVI母线停电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:42 作者:老电工手机版>>
有关220KVI母线停电典型操作票,分为69项内容,检查1#主变220KV侧201—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置,检查1#主变220KV侧201—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置等。
220KVⅠ母线停电典型操作票
220KVⅠ母线停电
1.模拟操作
2.拉开220KV母联200开关的操作电源开关
3.将220KV母联手动互联投退开关切至投入位置
4.检查1#主变220KV侧201—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
5.合上1#主变220KV侧201—2刀闸的电动操作电源开关
6.合上1#主变220KV侧201—2刀闸
7.检查1#主变220KV侧201—2刀闸确已合好
8.拉开1#主变220KV侧201—2刀闸的电动操作电源开关
9.检查1#主变220KV侧201—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
10.合上1#主变220KV侧201—1刀闸的电动操作电源开关
11.拉开1#主变220KV侧201—1刀闸
12.检查1#主变220KV侧201—1刀闸确已拉开
13.拉开1#主变220KV侧201—1刀闸的电动操作电源开关
14.检查220KV江郯线211—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
15.合上220KV江郯线211—2刀闸的电动操作电源开关
16.合上220KV江郯线211—2刀闸
17.检查220KV江郯线211—2刀闸确已合好
18.拉开220KV江郯线211—2刀闸的电动操作电源开关
19.检查220KV江郯线211—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
20.合上220KV江郯线211—1刀闸的电动操作电源开关
21.拉开220KV江郯线211—1刀闸
22.检查220KV江郯线211—1刀闸确已拉开
23.拉开220KV江郯线211—1刀闸的电动操作电源开关
24.检查220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
25.合上220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸的电机操作电源开关
26.合上220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸
27.检查220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸确已合好
28.拉开220KV电铝Ⅰ线213—2刀闸的电机操作电源开关
29.检查220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
30.合上220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸的电机操作电源开关
31.拉开220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸
32.检查220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸确已拉开
33.拉开220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸的电机操作电源开关
34.将220KV母联手动互联投退开关切至停用位置
35.检查220KV母差保护屏变位正确
36.合上220KV母联200开关的操作电源开关
37.将220KVⅠ母PT投退开关切至停用位置
38.拉开220KVⅠ母PT二次保险
39.拉开220KVⅠ母PT 二次小开关
40.检查220KVⅠ母PT T21刀闸的远方就地切换开关确在远方位置
41.合上220KVI母PT T21刀闸的电机操作电源开关
42.拉开220KVⅠ母PT T21刀闸
43.检查220KVⅠ母PT T21刀闸确已拉开
44.拉开220KVⅠ母PT T21刀闸的电机操作电源开关
45.检查220KV母联200开关的远方就地切换开关确在远方位置
46.拉开220KV母联200开关
47.检查220KV母联200开关表计确无指示
48.检查220KV母联200开关确已拉开
49.检查220KV母联200—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置
50.合上220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
51.拉开220KV母联200—1刀闸
52.检查.220KV母联200—1刀闸确已拉开
53.拉开220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关
54.检查220KV母联200—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置
55.合上220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
56.拉开220KV母联200—2刀闸
57.检查.220KV母联200—2刀闸确已拉开
58.拉开220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关
59.拉开220KV母联开关200的操作电源开关
60.用合格的验电器验明220KVⅠ母A、B、C三相确无电压
61.合上220KVⅠ母PT T21—D1接地刀闸
62.检查220KVⅠ母PT T21—D1接地刀闸确已合好
63.用合格的验电器验明220KV母联200开关与母联200—1刀闸之间三相确无电压
64.合上220KV母联200—D61接地刀闸
65.检查220KV母联200—D61接地刀闸确已合好
66.用合格的验电器验明220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸与220KVⅠ母线之间确无电压
67.在220KV电铝Ⅰ线213—1刀闸与220KVⅠ母线之间装设#XX接地线一组
68.根据检修要求做安全措施 69.汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51