【操作票】#1高备变由冷备用转检修操作票要求
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:18 作者:老电工手机版>>
有关#1高备变由冷备用转检修操作票的要求,分为八项,在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压,在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压等操作要求。
#1高备变由冷备用转检修操作票要求
#1高备变由冷备用转检修
1、模拟操作
2、在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压
3、合上#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸
4、检查#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸确已合好
5、在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压
6、在#1高备变低压侧套管处装设#XX接地线一组
7、根据检修要求做好安全措施
8、汇报操作完毕
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里电路老跳闸的故障检修思路
有关家中电路老跳闸的问题,一合闸就掉电,跳闸故障频发,很是让人头疼,这里总结了家里电路老跳闸的故障检修思路,帮助大家从四个方面来查找跳闸原因,一起来看下。
时间:2021-04-21 11:28:00
【图】水电检修中心检修工作通知单
水电检修中心检修工作通知单,检修中心根据年度检修计划及电厂的工作通知,组织安排工作项目负责人,技术负责人和安监负责人,此通知一式四份。
时间:2021-02-22 09:14:19
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45