接地有几种形式,不同接地方式有什么作用
来源:电工天下时间:2022-08-21 18:58:18 作者:老电工手机版>>
为了保障电气设备正常工作和人身安全,需要采用必要的接地设备及措施,通过金属导线与接地装置作电气连接,将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用是不同的。
接地形式及其作用
1.工作接地
工作接地指发电机、变压器的中性点接地,其作用包括:
(1)系统运行需要
高压系统采取中性点接地,可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
(2)降低人体接触电压
中性点绝缘系统中,当一相接地,且人体触及另一相时所受到的接触电压将超相电压而成为线电压。当中性点接地时,中性点接地电阻近于零,与地间电位差近于零,降低了人体的接触电压。
(3)迅速切断故障设备
中性点绝缘系统中,当一相短路时接地电流很小,保护装置不能迅速切断电流。中性点接地时,一相接地电流成为很大的单相短路电流,保护装置必须能准确、迅速地切断故障线路。
(4)降低设计绝缘等级
因中性点接地系统中一相接地时,其他两相对地电压不升高至线电压,而是近于相电压,在中性点接地系统中,设计电气设备和线路时绝缘水平只按相电压考虑,可降低成本。
2.保护接地
将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠地连接起来。保护接地的作用就是防止电器内部绝缘损坏,金属外壳带电,从而危及到使用者人身安全及设备安全。因为当电气设备绝缘破损时,会产生漏电,人触及时就会产生触电危险,将电气设备与大地连接在一起,这样大部分电流流入地下,人触及后危险性就小了。
3.保护接零
指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
4.重复接地
指接零线上的一点或多点接地。在有重复接地的低压供电系统中,当发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压,当零线发生断裂时,能使故障程度减轻,照明线路能避免因零线断线而引起的烧毁灯泡等事故。
5.防雷接地
针对防雷保护设备(避雷针、避雷线、避雷器等)的需要而设置的接地。
对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生,对于感应雷,感应产生的静电荷,其作用是迅速地把它们导入地中,以避免产生火花放电或局部发热造成易燃或易爆物品燃烧爆炸的危险。
6.防静电接地
设备移动或物体在管道中流动,因磨擦产生静电,聚集在管道,容器和贮灌或加工设备上,形成很高的电位,对人身安全及设备和建筑物都有危险。作为静电接地,静电一旦产生就导入大地,以消除其聚集的可能。
7.屏蔽接地
把电气设备用金属机壳封闭,防止外来信号干扰,或把干扰源屏蔽,使其不影响屏蔽体外的其他设备的金属屏蔽接地,称为隔离接地,也叫屏蔽接地。将线路的滤波器、变压器的静电屏蔽层、电缆的屏蔽层、屏蔽室的屏蔽网等进行接地,称为屏蔽接地。高层建筑上为了减少竖井内垂直管道受雷电流感应产生的感应电动势,一般将竖井混凝土壁内的钢筋予以接地,也属于屏蔽接地。
相关文章
保护接地和保护接零原理及运用范围
有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
浴室中已有地线要不要重接地线
如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性
有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
接地与接零保护方式混用有什么危害
为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
装设接地线的步骤及注意事项说明
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
知识分享2:零线和重复接地的几大作用
知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。
时间:2021-02-01 11:39:44
家庭电路未接地线会怎么样
有关家庭电路的安全问题,在家庭电路中要不要接接地线,地线在整个线路中的起多大的安全作用,很多家用电器除了做好基本绝缘,还需要附加的预防措施,最重要的一条就是接上接地线了。
时间:2020-06-06 09:10:37
- 上一篇:哪些设备必须做接地或接零保护
- 下一篇:保护接地和保护接零原理及运用范围