>首页 > 用电知识 > 安全用电>卫生间没有设局部等电位的问题 正文

卫生间没有设局部等电位的问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-04-01 08:56:25

有关卫生间等电位的设计问题,卫生间没有设局部等电位,可能是施工单位未认真审核图纸,或者施工单位没有自检,那么针对这一问题的处理措施和方法有哪些,下面来看下。

卫生间未设局部等电位

1、存在问题

卫生间内没有设置局部等电位。

2、主要原因

1)工程部、监理和施工单位未认真审核图纸。

2)工程部和监理隐蔽工程验收不到位。

3)施工单位没有自检,水电安装班组与土建施工班组协调配合不到位。

3、处理措施或方法

1)工程部、监理和施工单位应认真审核图纸,熟悉施工验收规范的相关技术要求。

2)工程部和监理必须严格按照设计和规范要求对隐蔽工程进行验收,只有验收合格后,方可进入下一道工序施工。

3)水电安装班组应与土建施工班组密切配合,加强自身的质量检查,严格按照施工图和规范要求施工,不得违规施工。

4)工程必须返工:按照设计要求安装卫生间局等电位装置(其端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋也宜与等电位联结线连通。卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抢箍大小依管径大小而定。等电位联结线采用BV-4mm2铜导线穿塑料管墙内暗敷设)。

    相关文章
    • 卫生间开关插座的选择与安装要求

      卫生间开关插座的选择与安装要求

      在卫生间中安装插座时,需要注意的安全事项很多,选择开关插座只是第一步,根据自家卫生间的情况来选择防水型开关插座,并按规范来安装,才能保证用电安全。

      时间:2020-04-22 09:23:45

    • 卫生间插座怎么防漏电,装防水插座,安全更放心

      卫生间插座怎么防漏电,装防水插座,安全更放心

      卫生间的空间相对较小,又相对潮湿,一定要做好漏电的防护措施,尤其是卫生间插座的防漏电工作,更是要做得细致严密,究竟卫生间插座怎么防漏电,除了装防水插座,还能做什么,一起来看下。

      时间:2020-04-22 09:08:53

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有