不开用电器漏保一分钟后跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-19 10:21:29 作者:老电工手机版>>
这种问题的原因不好排查,特别是暗线敷设,在墙里面看不见,有时摇表可以摇出来那根线路,但很多时候摇不出来,下面就介绍下摇表摇不出来怎么办,一起来看下。
第一步,排除漏保是否合格,可更换或把跳闸线路接到好的漏保,如果更换后还出现跳闸,那么基本可以确定线路或电器有问题。
第二步,把冰箱、电脑等拔下来,如果跳了,证明某个电器有漏电现象,如果不跳,可能是线路受潮或线路老化,如果可以搞懂线路走向,中间应有总分接线盒,建议从中间先试,二分之一的判断,如果再细一点,插座和照明分别拆下判断,主要针对常用插座,照明是否有漏电现象,再查不常用插座,照明。
故障排查步骤:
第1步,拔掉电器插头,如果不跳,可能是电器里面的问题,包括电源插头线软击穿。不使用电器只能代表开关后面的电路没工作。从插头到开关的上端还是有电的。现在很多电器关机都是待机状态,处于低电压工作状态,并没有断开交流电,像电视机,空调等等电器平时只是遥控关机,电器其实长时间通电。
第2步,把用电器的插头线拔掉后合闸,漏保跳闸,那就断开漏保输出端的电源线,合闸再试,还是跳闸的话换新漏保试,不跳闸,那么问题就在漏保输出端和电源插座中间的线路上面存在问题。
第3步,检查线路,这也是最麻烦的,如果是明线有线槽,直接打开线槽盖板,进行检查。如果是暗线,先要判断线路的方向走向,实在不知道方向,把电源插座拆开,开关拆开,一般暗线,都是在插座、开关底盒里面并接的。把接头分开,再合闸测试。直到找出有问题的那路线。
总之,检查维修的顺序是从简到难,采用分割法判断问题,把整个线路看成一段,再从中分几个点,几段进行检查。在排查故障问题的过程中,可以用万用表摇表辅助检测,先排除掉容易判断的问题,把最难的留到最后。
相关文章
三相电漏保通电后灯与插座不亮漏保不跳怎么回事?
问题:三相电漏保通电之后,灯、插座没电不亮,漏保也不跳,这是什么原因?解答:当电器出现故障问题时,如何快速找到故障点,需要根据故障现象具体分析,以做到有的放矢。
时间:2022-05-12 16:00:40
家里电路没有规律的跳闸怎么处理?
家中电路经常跳闸,造成跳闸的原因有哪些,下面来看下。电路跳闸的常见原因:1、漏电保护器与负载不匹配,家里有功率大家电,突然启动,可能会到导致跳闸,例如空调空压机突然启动,可以更换大的漏电保护器。
时间:2021-12-25 05:55:16
总闸带漏保一漏电就跳总闸是什么原因
总闸带漏保一漏电就跳总闸是什么原因?总闸带漏保,一漏电就跳总闸,有些地方不允许总闸用空开,只能使用漏保,且这种漏保必须具有短路、漏电、过载等保护功能。
时间:2021-12-05 10:34:07
室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?
室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?故障原因:室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异。
时间:2021-12-05 10:32:07
电线松动会不会跳闸?
电线松动会不会跳闸?电线接的负载比较小,一般是不会跳闸的。但电线接的负载比较大时,则可能会出现跳闸的情况。
时间:2021-12-05 10:25:33
电线着火空开却不跳闸是什么原因
电线着火了,空开却不跳闸,是不是空开坏了,出现这种故障问题,未必就是空开坏掉了,下面就来分析下空开不跳闸的原因,看看究竟是怎么回事。
时间:2021-09-09 10:21:44
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸
零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38