有关致命电流的小知识,致命电流是什么样的电流,多大的电流可以称为致命电流,能够引起心室颤动的电流,也就是室颤电流与致命电流有什么样的关系,小编带大家来了解下。

致命电流

在较短的时间内危及生命的最小电流称为致命电流。

在电流不超过百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动或窒息造成的。

一般来讲,会把能引起心室颤动的电流,也即室颤电流,认为是致命电流。

致命电流是什么电流,致命电流与室颤电流什么关系

室颤电流

室颤电流是通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流。人的室颤电流的大小约为50mA。

在心室颤动状态,心脏每分钟颤动800~1000次以上,但幅值很小,且没有规则,血液实际上中止循环,一旦发生心室颤动,数分钟内即可导致死亡。

说明:

1、人的体重越重,发生心室颤动的电流值就越大;

2、电流作用于人体的时间越长,发生心室颤动的电流就越小;

3、当通电时间超过心脏搏动周期(人体的心脏搏动周期为0.75s,是心脏完成收缩、舒张全过程一次所需要的时间)时,心室颤动的电流值急剧下降,也就是说,触电时间超过心脏搏动周期时,危险性急剧增加。

可能引起心室颤动的直流电流:通电时间为 0.03s时约为1300mA,3s时约为500mA。

当电流频率不同时,对人体的伤害程度也不同,频率为25-300Hz 的交流电流,对人体的伤害最严重,频率为1000Hz以上时,对人体的伤害程度明显减轻。

触电电流的分类:

1、感知电流:引起人的感觉的最小电流。成年男性平均为1.1mA;成年女性约为0.7mA。

2、摆脱电流:人触电后能自行摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。一般成年男性平均为16mA,成年女性约为10.5mA。儿童较成年人小。

3、室颤电流:引起心室发生纤维性颤动的最小电流,也叫致命电流。人的室颤电流约为50mA。

以上就是致命电流与室颤电流的相关知识,希望对大家有所帮助。