有关最小致命电流与室颤电流的知识,什么是致命电流,什么是室颤电流,二者对人体的危害有哪些,电击致命的原因,究竟是不是电流引起了心室颤动,电工天下小编带大家来了解下。

1、致命电流的概念

在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。

最小致命电流与室颤电流概述

2、致命电流的危害

通过人体数十毫安以上的工频交流电流,便会引起心室颤动或心脏停止跳动,或导致呼吸中止。

不过,心室颤动的出现比呼吸中止早得多,引起心室颤动是主要的。通过人体的电流在20~25毫安时,一般不能直接引起心室颤动或心脏停止跳动。但如果时间较长,仍可导致心脏停止跳动。

此时,心室颤动或心脏停止跳动主要由呼吸中止导致肌体缺氧引起。

但当通过人体的电流超过数安时,由于刺激强烈,也可能先使呼吸中止。

数安的电流通过人体,可能会导致严重烧伤或死亡。在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的原因一般是电流引起心室颤动造成的。

3、室颤电流

室颤电流是最小致命电流。

室颤电流即通过人体引起心室发生纤维性颤动的电流。

室颤电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于机体组织、心脏功能等人体生理特征。

室颤电流与电流持续时间有很大关系。实验和统计资料表明,如果电流持续时间超过心脏跳动周期,室颤电流大大下降。

当电流持续时间超过心脏搏动周期时,室颤电流为50毫安左右;当电流持续时间短于心脏搏动周期时,室颤电流为数百毫安;当电流持续时间在0.1秒以下时,只有电击发生在心脏易损期,500毫安以上乃至数安的电流才可能引起心室颤动;在同样电流下,如电流持续时间超过心脏搏动周期,可能导致心脏停止跳动。

以上就是最小致命电流与室颤电流的相关知识,希望对大家有所帮助。