电焊作业的16条注意事项,条条关系焊工生命安全

来源:电工天下时间:2017-07-20 09:28:18 作者:老电工手机版>>

电焊作业的16条注意事项,条条关系焊工生命安全

电焊作业存在着多种危害,电焊作业要把安全放在第一位,电焊作业过程中由于操作不当,引发的触电事故多有发生,易致人灼伤,易引起高空坠落等,关于电焊作业的16条注意事项,焊工朋友值得关注下。

电焊又称电弧焊,这是通过焊接设备产生的电弧热效应,促使被焊金属的截面局部加热熔化达到液态,使原来分离的金属结合成牢固的、不可拆卸的接头工艺方法。

根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊和手工焊。

自动焊和半自动焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定;而手工焊由于不受作业地点条件的限制,具有良好灵活性特点,目前用于野外露天施工作业比较多。

由于工作场所差别很大,工作中伴随着电、光、热及明火的产生,因而电焊作业中存在着各种各样的危害。

电焊作业的16条注意事项,条条关系焊工生命安全

一、易引起触电事故

1、焊接过程中,因焊工要经常更换焊条和调节焊接电流,操作进要直接接触电极和极板,而焊接电源通常是220V/380V,当电气安全保护装置存在故障、劳动保护用品不合格、操作者违章作业时,就可能引起触电事故。如果在金属容器内、管道上或潮湿的场所焊接,触电的危险性更大。

2、焊机空载时,二次绕组电压一般都在60~90V,由于电压不高,易被电焊工所忽视,但其电压超过规定安全电压36V,仍有一定危险性。假定焊机空载电压为70V,人在高温、潮湿环境中作业,此时人体电阻R约1600Ω,若焊工手接触钳口,通过人体电流I为:I=V/R=70/1600=44Ma,在该电流作用下,焊工手会发生痉挛,易造成触电事故。

3、因焊接作业大多在露天,焊机、焊把线及电源线多处在高温、潮湿(建筑工地)和粉尘环境中,且灶机常常超负荷运行,易使电源线、电器线路绝缘老化,绝缘性能降低,易导致漏电事故。

二、易引起火灾爆炸事故

由于焊接过程中会产生电弧或明火,在有易燃物品的场所作业时,极易引发火灾。特别是在易燃易爆装置区(包括坑、沟、槽等),贮存过易燃易爆介质的容器、塔、罐和管道上施焊时危险性更大。

三、易致人灼伤

因焊接过程中会产生电弧、金属熔渣,如果焊工焊接时没有穿戴好电焊专用的防护工作服、手套和皮鞋,尤其是在高处进行焊接时,因电焊火花飞溅,若没有采取防护隔离措施,易造成焊工自身或作业面下方施工人员皮肤灼伤。

四、易引起电光性眼炎

由于焊接时产生强烈火的可见光和大量不可见的紫外线,对人的眼睛有很强的刺激伤害作用,长时间直接照射会引起眼睛疼痛、畏光、流泪、怕风等,易导致眼睛结膜和角膜发炎(俗称电光性眼炎)。

五、具有光辐射作用

焊接中产生的电弧光含有红外线、紫外线和可见光,对人体具有辐射作用。红外线具有热辐射作用,在高温环境中焊接时易导致作业人员中暑;紫外线具有光化学作用,对人的皮肤都有伤害,同时长时间照射外露的皮肤还会使皮肤脱皮,可见光长时间照射会引起眼睛视力下降。

相关文章
  • 填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。

    时间:2022-08-31 11:20:11

  • 针对人触电的急救措施及注意事项

    针对人触电的急救措施及注意事项

    当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。

    时间:2022-05-20 11:31:16

  • 装设接地线的步骤及注意事项说明

    装设接地线的步骤及注意事项说明

    有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:32:56

  • 带电灭火时要注意哪些问题

    带电灭火时要注意哪些问题

    在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。

    时间:2022-02-08 14:55:21

  • 电器设备接电前三检的注意事项

    电器设备接电前三检的注意事项

    有关电器设备接电前三检的注意事项,电器设备接电前的检查工作,内容包括检查设备铭牌、检查环境电源、检查设备本身,用万用表检查用电设备的注意事项。

    时间:2021-08-04 09:28:43

  • 用电移表业务查询与办理注意事项

    用电移表业务查询与办理注意事项

    如何查询用电移表业务,用电移表业务的查询与办理方法,用户移表(因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置),须向供电企业提出申请,供电企业按照相关规定进行办理。

    时间:2021-06-04 06:46:57

  • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

    时间:2021-04-17 07:49:13

  • 带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

    时间:2021-04-17 07:49:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有