配电盘的火灾原因,配电盘的防火措施
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-08-13 11:43:26
在用电设备中,配电盘的作用不容小视,而配电盘火灾的危害同样不可小视。本文介绍了配电盘的火灾原因,以及配电盘的防火措施,一起来学习下。
一、配电盘的火灾原因
配电盘发生火灾的原因有哪些,作为电工是一定要了解下的。
配电盘火灾的主要原因:
1、配电盘的布线与电器、仪表等接触不牢,造成接触电阻过大;
2、开关、熔断器、仪表的选择与配电盘的实际容量不匹配;
3、长期过负荷运行;熔断器的熔丝选择不符合规定;
4、配电盘的开关在拉合时或熔丝熔断时产生火花和电弧等。
二、配电盘的防火措施
那么,针对配电盘火灾的危害,应该如何来预防?
预防配电盘火灾的主要措施:
配电盘的金属构架、铁盘面及盘面设备的金属外壳均应良好接地,接地电阻不大于4欧姆;配电盘的接线应采用绝缘导线,并应防止接错、漏接和接触不良现象;
配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均不带电;在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱;
在有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘;配电盘要保持清洁,附近不要堆放衣服、手套、回丝等可燃物。
注意,在加强配电盘火灾预防的同时,对高、低压配电室更要采取严格的防火措施。
1、高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时,它们之间的距离应不小于1米。
2、每台充油电气设备,如断路器、电压互感器等,应装在两侧有隔板的间隔之内,或防爆间隔之内,总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内,或采用成套的高、低压配电装置。总油量在60公斤以上,如油浸电压互感器,应有贮油设施或挡油设施。
3、连接母线、电缆、通风管道等穿过墙、楼板及地面留下孔洞,应用耐火材料堵塞,防止充油设备着火后火灾扩大。
4、配电室内应配备一定数量的灭火器材。
配电盘是用电设备的供电和配电的中间环节,按其控制的设备不同,可分为照明配电盘和动力配电盘。
以上介绍了配电盘的火灾原因,以及配电盘的防火措施,希望对大家有所帮助。
安全用电图文推荐
- 上一篇:电焊设备与电焊的防火措施
- 下一篇:电气线路产生火灾的五大原因
配电盘的火灾原因,配电盘的防火措施相关的文章
电气火灾的成因与预防措施
有关电气火灾的成因与预防措施,电气火灾是怎么发生的,电气火灾的主要原因及预防措施,为防止电气火灾事故需要采取什么样的措施。
时间:2019-11-21 11:37:57
临时用电线路的火灾预防措施
临时用电线路的火灾预防措施,包括线路敷设与相关注意事项,临时低压架空线可以采用裸导线和绝缘导线,应用防雨箱保护,临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备等。
时间:2019-11-11 10:19:27
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救
电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
家用电器发生火灾的处理措施
有关家用电器发生火灾的处理措施,应立即切断电源,用灭火器把火扑灭,无法切断电源时,应用不导电的灭火剂灭火,电源尚未切断时,切勿把水浇到电气用具或开关上等。
时间:2019-11-04 21:15:31
电缆的火灾危险性_电缆的防火措施
本文介绍了电缆的火灾危险性,分为三种情况,电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,电缆长时间超负荷,单相电缆产生涡流,发生铅皮、铝皮熔化等,电缆的防火措施。
时间:2019-11-04 21:14:07
电气火灾的几种情况_电气火灾的防范措施
电气火灾不同情况的防范措施,针对短路起火的防范措施,针对过载起火的防范措施,针对接触不良的防范措施,针对不平衡电流使中性线绝缘老化受损的防范措施,针对谐波电流的防范措施等。
时间:2019-11-04 21:11:11
建筑电气火灾原因有哪些
建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
配电盘的火灾原因与预防措施
有关配电盘的火灾原因,配电盘火灾的预防措施,配电盘的布线与电器、仪表等接触不牢,开关、熔断器、仪表的选择与配电盘的实际容量不匹配等,均会导致配电盘火灾的发生,预防配电盘火灾的主要措施。
时间:2019-11-04 21:09:21