浴室电气安全及卫生间安全注意事项

来源:电工天下时间:2019-11-19 08:43:11 作者:老电工手机版>>

有关浴室电气安全及卫生间安全注意事项,浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所,等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结,在施工图中,卫生间局部等电位联结的作法。

浴室卫生间安全注意事项

一、什么是等电位联结

等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。

等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。【浴室电气安全及卫生间安全注意事项】

在我国浴室内的电击事故也屡屡发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故。

因此,在卫生间作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效的保证了人身安全。

在住宅设计和施工中,发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,施工人员对怎样作局部等电位联结还存在一些疑问。

二、在施工图中,卫生间局部等电位联结的作法

局部等电位联结器联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。

局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR-l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好。

另外,注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位;

如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

由于现在住宅卫生间内几乎没有金属给、排水管,金属浴盆,采暖管等金属构件,所以仅在等电位联结端子板内预留备用端子,以供住宅装修时选择金属卫浴设备时做等电位联结。

在卫生间局部等电位联结示意图中,包括卫生间备用插座、电热水器插座、煤气热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、浴缸的预留接线盒和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

等电位联结安装完毕后进行导通性测试,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3欧时,可认为等电位联结是有效的。

如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用 后应定期作导通性测试。

参考文献:

1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)

2、《住宅设计规范》(GD50096-1999)

3、《等电位联结安装》(02D501-2)

相关文章
  • 浴室中已有地线要不要重接地线

    浴室中已有地线要不要重接地线

    如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。

    时间:2022-07-27 06:02:14

  • 电气灭火安全须知

    电气灭火安全须知

    电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。

    时间:2022-03-04 06:18:43

  • 电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-08 14:53:04

  • 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

    电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

    有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。

    时间:2021-08-04 09:27:47

  • 如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法

    如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法

    有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。

    时间:2021-07-04 23:26:13

  • 电气火灾的产生原因与火灾预防措施

    电气火灾的产生原因与火灾预防措施

    有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。

    时间:2021-05-04 07:02:24

  • 电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

    电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

    电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。

    时间:2021-03-15 09:46:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有