>首页 > 用电知识 > 安全用电>电气火灾安全扑救与带电灭火的注意事项 正文

电气火灾安全扑救与带电灭火的注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-26 09:07:32

有关电气火灾安全扑救与带电灭火的注意事项,电气火灾事故与一般火灾事故有不同的特点,火灾时电气设备是否带电,涉及安全灭火的问题,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求。

电气火灾安全扑救与带电灭火

电气火灾事故与一般火灾事故有不同的特点:

一是火灾时电气设备带电,若是不注意,可能使扑救人员触电;二是有的电气设备充有大量的油,可能会加大火势。

电气火灾扑救的注意事项:

1、采取断电措施,防止扑救人员触电

在火灾发生时要立即切断电源,应尽可能通知电力部门切断着火地段电源。在现场切断电源时,应就近将电源开关拉开,或使用绝缘工具切断电源线路。

切断低压配电线路时,不要选择同一地点剪断,防止短路。选择断电位置要适当,不要影响灭火工作的进行。不懂电气知识的人员一般不要去切断电源。

2、带电灭火的安全技术要求

选择使用不导电的灭火器具,采用二氧化碳、1211或干粉灭火器,不能使用水溶液或泡沫灭火器材。

采用水枪灭火时,宜用喷雾水枪,其泄漏电流小,对扑救人员比较安全;在不得已的情况下采用直流水枪灭火时,水枪的喷头必须用软铜线接地;扑救人员穿绝缘靴和戴绝缘手套,防止水柱泄漏电流致使人体触电。

使用水枪灭火,喷头与带电体之间距离:110kV要大于3m,220kV要大于5m;使用不导电的灭火器材,机体喷嘴距带电体的距离:10kV要大于0.4m,35kV要大于0.6m。

架空线路着火,在空中进行灭火时,带电导线断落接地,应立即划定警戒区,所有人员距接地处8m以外,防止跨步电压触电

    相关文章
    • 电气火灾的产生原因与火灾预防措施

      电气火灾的产生原因与火灾预防措施

      有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。

      时间:2021-05-04 07:02:24

    • 电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

      电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

      电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。

      时间:2021-03-15 09:46:41

    • 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

      时间:2019-11-11 09:42:17

    • 建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。

      时间:2019-11-04 21:09:24

    • 电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。

      时间:2019-07-16 14:12:19

    • 短路引发的电气火灾的预防措施

      短路引发的电气火灾的预防措施

      电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。

      时间:2019-07-16 13:57:51

    • 漏电引发的电气火灾的预防措施

      漏电引发的电气火灾的预防措施

      在引起电气火灾的原因中,漏电是其中一个常见的原因,漏电也是引发电气火灾的主要原因之一。这里介绍下漏电的原因,漏电的危害,以及漏电火灾的预防措施,一起来看下。

      时间:2019-07-16 13:47:33

    • 导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      在导到电气火灾的原因中,由于电气设备或导线等接触不良,或电阻过大等导致的电气火灾较为多见。另外,爬电现象也是引发电气火灾的原因之一。

      时间:2019-07-16 13:29:52

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有