低压配电系统的安全用电设计_低压三相供配电系统防触电保护
来源:电工天下时间:2020-01-11 07:19:19 作者:老电工手机版>>
有关低压配电系统的安全用电设计,低压电网的接线方式下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S,低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法.
低压配电系统的安全用电设计
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。
低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法:
1、保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接;
2、保护接零:在中性点直接接地的低压网络中,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分与零线连接;
3、重复接地:将零线或PE线多次与大地作金属的连接。重复接地是零线或PE线断路时的后备保护。
电气设备采用保护接地还是保护接零主要取决于配电系统的中性点是否接地、电网性质、电气设备的额定电压等级等。
1、在IT系统中,采用保护接地
在IT系统中采用保护接地,当发生相线碰壳事故时通过人体的电流为:
Ir=I (1)
I= (2)
一般情况下,由于人体电阻约为1700&Omega,当接地电阻为4&Omega,R为5000&Omega时,流过人体的电流很小?根据(1)、(2)式计算约为0.31mA。可见在IT系统中采用保护接地能有效地预防触电事故的发生。
2、在TT系统中应用保护接地
TT系统可用于火灾和爆炸危险厂房中,由城市公用低压线路供电的民用建筑和工厂,应按供电部门的规定采用TT系统。在TT系统中,原则上各保护电器的外露导电部分应分别接地,以免电压互窜,共用同一保护电器保护的所有电器装置的外露导电部分,应采用保护线与这些外露导电部分共用的接地极相互连接,当几套保护电器串联使用时,此要求分别适用于每套保护电器保护的所有电气装置的外露导电部分。
在工程实际应用中,也可采用共同的接地极,但分级装设的漏电保护器由于各级的延时不同,宜尽量分设接地极,以避免保护线的互相连通。
3、在TN系统中应用保护接零
在TN系统中如果由独立变电所供电给单一用户用电的电网,应采用保护接零方式,如图3。
当发生相线碰壳事故时,短路电流经金属外壳和保护零线组成闭合回路,使保护装置迅速动作,切断电源,防止触电。
如由同一变压器供给许多用户用电的电网,则应采用统一的保护方式,要么全部采用保护接零,要么全部采用保护接地。但采用保护接零方式更安全、更经济。
在保护接零的系统中,当零线在某处发生断线时,若断线后面的电气设备发生碰壳短路事故,则接在断线后面的所有电气设备的外壳上都带有近于相电压的对地电压,这是相当危险的,若采用重复接地,则大大降低了零线对地电压,可减轻故障程度。所以,在采用保护接零方式的系统中,要采用重复接地。
保护接零只能应用于中性点接地的系统中,同时严禁在零线上安装熔断器或单极开关。
由于软启动器、变频器等非线性负载的广泛应用,使用户配电系统产生高次谐波,正常情况下也会在PE线上产生不稳定电流,而随着经济的发展,计算机、通信设备、自控设备越来越普及,不稳定电流使这些设备没有稳定的基准电位而不能可靠运行,因此,在有非线性负载工程中不宜采用TN-C系统,应采用TN-S或TC-C-S系统。
另外,高压电气设备一般实行保护接地,也可接于低压的保护接零系统。
4、防漏电保护
要提高用电的安全程度,除了采用上述防触电措施外,还要合理的使用漏电保护器。
在TT系统中,根据《低压配电设计规范》(GB50054-95)中第4.4.11条,TT系统配电线路接地故障保护动作应符合Rd×I&le50V,(式中,Rd为外露导电部分的接地电阻和PE线的电阻,I为保护电器在规定时间内的可靠动作电流),不能满足该式时,可在配电线路上加上漏电保护器进行保护。由于TT系统接地故障时接地电阻较大,故障电流小,使保护接地灵敏度降低,须装设漏电保护器以便及时切断故障回路。
在TN-C系统中,当发生PE线断线时,电气设备若发生碰壳事故,则会有漏电电流存在,使用漏电保护器后,可使漏电保护器动作,起到有效的保护作用。同时注意从使用漏电保护器的始点起,若将TN-C系统改为TN-C-S系统,则零线不可重复接地,只将保护线重复接地,否则漏电保护器会误动作。
为使工程中的各种功能的接地装置形成统一接地系统,根据国家规范,应采用等电位联结措施,即在总接地装置上分别引出各种功能的接地引线,从而构成一个完整的接地系统,成为安全防护及自控设备稳定运行的有效保证。
相关文章安全用电标志及安全用电颜色划分

安全用电标志及安全用电颜色划分,安全用电标志分为颜色标志和图形标志,颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度,我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。
时间:2021-09-26 09:07:51
安全用电口诀:农村安全用电的一百个不准

分享安全用电口诀,农村安全用电的一百个不准,要做好农村安全用电的宣传工作,电力使用一普及,不懂安全易触电,家庭用电很关键,如果乱按出危险,农村用电过程中防止触电的口诀等。
时间:2021-09-26 09:07:49
安全用电小常识_安全用电的基本知识

有关安全用电的小常识,安全用电的基本知识,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备,安全用电的方法总结。
时间:2021-05-04 07:02:28
家庭安全用电的基本常识大全

家庭安全用电的基本常识,不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾,10条安全用电常识,确保家庭用电安全,掌握安全用电的基本常识,注意细节,做到用电安全,防患未然。
时间:2021-05-04 07:02:23
安全用电小常识

安全用电小常识,如何安全用电,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备。
时间:2021-04-17 07:50:15
家庭安全用电八大措施

有关家庭安全用电的几项措施,家庭安全用电关乎每个家庭成员的安全,因此遵循一定的安全用电措施还是很有必要的,这里分享了家庭安全用电的八大措施,供大家参考。
时间:2021-02-20 08:56:35
安全用电小知识23条

有关安全用电的小知识,安全用电从细节着手,这里分享23条安全用电的基本常识,建议大家认真看看,在日常用电时多注意安全。
时间:2021-02-17 08:29:14
家庭安全用电注意事项,家庭用电的六个细节

有关家庭安全用电注意事项,家庭用电的六个细节,家庭用电安全六“提醒”,从客厅到卧室、从餐厅到厨间等,各种家用电器的正确使用方法,使用各类家用电器容易忽略的问题。
时间:2020-06-01 14:01:08
- 上一篇:冬天防止季节性触电事故的措施
- 下一篇:家用电器接零保护有什么用?