装饰工程电气系统防火及安装质量控制要点
来源:电工天下时间:2021-06-04 06:47:36 作者:老电工手机版>>
有关装饰工程电气系统防火,装饰工程电气安装质量控制要点,装饰工程电气防火包括低压电网系统接地形式的选择、电气线路防火、配电箱防火及用电器具防火等。
装饰工程电气系统防火
1、装饰工程电气防火
装饰工程电气防火包括低压电网系统接地形式的选择、电气线路防火、配电箱防火及用电器具防火等。
1.1 正确选择低压电网系统的接地形式
在附设有变配电所的高层建筑应选择TN-S系统,而由城市公用变压器低压线路供电的建筑装饰工程或由单位变压器低压线路供电的建筑装饰工程应用TN-C-S系统。
TN-S系统与TN-C-S系统,是符合防止人身间接触电、线路损坏和电气火灾等方面的保护要求的。
1.2 电气线路的防火
电气线路是电气系统的重要组成部分。
电气线路引发的火灾是因为电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘破坏或被击穿等诸多原因的其中一种或多种而产生的电火花和电弧而造成的。
如电气线路发生短路,在极短时间内,发出很大的热量,致使金属导线熔化时还会产生电火花和电弧,进而引发导线绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。
必须做好以下三点:
1、建筑装饰工程的电源线、配电干线及分支等电气线路无论是采用电缆还是绝缘导线均应选用导电性能良好的铜芯电缆或铜芯绝缘导线,对于25mm2及以下电缆或导线在低压380/220V三相四线制中,应选用线芯为等截面的电缆和导线。
2、所有的电气线路必须穿管保护,其中吊顶内的电线保护管宜采用钢管或薄壁钢导管。吊顶内不宜采用PVC管或UPVC管,因为既使是低烟难燃的UPVC管,由于它的难燃性,火灾危险性不大,但是却具有相当大的烟雾危险性。
UPVC在燃烧时和自熄后生成大量HCE,对人体呼吸道有强烈的刺激性,它吸收空气中的水分又产生大量的酸雾,PVC树脂生成大量稠环芒烃悬浮在空气中形成浓烟,可致人窒息死亡。
3、导线与导线、导线与接线端子的连接要紧密牢固,减小接触电阻。导线与导线的连接,建议采用安全型压接帽,最好是接头涮锡。【装饰工程电气系统防火及安装质量控制要点】
1.3 配电箱的防火
在建筑装饰工程中须采用铁制配电箱,以采用铁皮密封配电箱为宜,防止装饰可燃纤维进入配电箱内引起火灾。配电箱必须外露以便散热。
铁制配电箱、金属外壳、金属管架等均应良好接地,接地电阻不大于4&Omega。配电箱的空气开关、电器设备等须按设计要求选用正规产品。
自动空气开关的整定范围和熔断器熔体规格应按设计要求选择配备,开关容量与绝缘导线规格应相匹配。
建议选用具有短路和过载保护的自动空气开关、加载自保式全自动电压保护器,以杜绝配电箱和线路的短路、过载及过电压引起的火灾。
1.4 照明灯饰、灯具的防火
照明灯饰、灯具的安装位置应选择得当,与可燃物的距离不得过近,否则也会烤燃起火。吸顶灯、嵌入式灯、灯槽等应用非燃材料石棉板作隔热保护。
日光灯镇流器,特别是电感式镇流器应安装在非燃性材料上,且通风良好。
1.5 负荷零线的防火
为保证用电的安全可靠,要求进户线的重复接地良好,负荷零线须有足够的机械强度和载流量。
此举一是防止三相负荷不平衡时零线中的电流过大而发热,或在相间短路时零线炽热,导线绝缘层会被灼烧而起火;
二是防止当负荷极不平衡时一旦零线断开,将使变压器中性点的电位严重偏移,导致大面积烧毁灯泡和其他用电设备。
2、安装质量控制要点
2.1 认真进行图纸会审和设计交底
大型建筑装饰工程相当复杂,融电气、空调、消防、通讯、音响、共用天线等于一体。
由于各类装置都由相关专业部门独立设计,往往因缺乏联系或沟通不够发生冲突。(电工天下 www.dgjs123.com)
因此,在施工前应反复核对图纸,认真进行图纸会审和设计交底,明确设计意图和要求,并尽可能无遗漏地解决图纸中的各种问题以及其它有望改进的地方。
2.2 严格执行材料、设备检验
严格把好材料设备质量关,是搞好电气安装的关键。
2.2.1 工程用电工材料、设备、构配件必须满足防火要求。材料、设备、构配件进场时必须有质量保证书、出厂合格证、生产许可证或出厂检验报告。发现不合格产品坚决退换。
2.2.2 对于配电箱、灯具、空调电气控制和自动调节系统、音响、共用天线、消防报警等大型成套电气设备、器材的验收,就认真做好开箱检查。
主要检查内容:型号、规格和有关技术参数是否符合设计要求;零部件、电气元器件、备件、技术文件是否齐全,其外观是否完好无损。确认无误后填写开箱检查记录。
若有差错或产品不合格,要及时退换或处理。
2.2.3 对于主要材料、设备的选用,诸如电缆、电线、开关、管材等材料,尽可能要求选择高信誉企业的产品。
2.3 管线敷设须严格控制质量
由于管线多敷设于吊顶、隔墙内及管道井内,如有差错,返工困难,所以严格控制质量。
2.3.1 管子敷设。
要求管子的材料和规格必须符合设计要求,不得随意变更材质及管径。配管及其支架应平直牢固、排列整齐,并按规范要求设置固定管卡与接线盒。
吊顶内金属灯头盒至照明器具间的导线要用包塑金属软管保护;若用不包塑金属软管,外壳应接地。
软管的长度以不超过2m为宜。安装时软管应适当留有余量,软管与灯头盒连接应采用软管专用接头,以避免导线外露。
2.3.2 导线、电缆型号规格必须符合设计要求和国家标准的规定,在防火等级较高的工程项目中应选用阻燃型。
管内穿线要留有余量,导线在管内不允许有接头。
2.4 线路绝缘电阻测试
2.4.1 导线敷设后的绝缘电阻测试。
导线在金属管内或金属线槽内敷设时,除了用500V兆欧表测量线与线之间的绝缘电阻外,还必须测量线与金属管或金属线槽间的绝缘电阻,要求绝缘电阻值不小于0.5M&Omega。
2.4.2 接线后的绝缘电阻测试。
线路敷设后绝缘测试合格,并不一定能保证接线后绝缘仍合格,因为在接线作业中存在着使导线绝缘下降甚至短路的可能,所以接线后还需进行绝缘电阻测试。
测试一般在开关箱内进行。切断电源,解开进开关箱总N线,然后逐根单独测量相线对地,N线对地的绝缘电阻,阻值应大于或等于0.5M&Omega。
注意:测量时,如果开关处于打开位置,那么开关至灯具的一段导线的对地绝缘未测量,为此应把所有灯具的开关全部拨到闭合状态。
2.5 做好隐蔽工程验收
严格工序管理,认真做好施工质量的检验,做好隐蔽工程的质量检查和记录。对于预留孔洞、预埋管线、吊顶及隔墙内管线敷设等所有隐蔽工程,在隐蔽前需进行验收,并做好验收记录。
相关文章
电气灭火安全须知
电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响
有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47
如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法
有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。
时间:2021-07-04 23:26:13
电气火灾的产生原因与火灾预防措施
有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项
电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因
有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37