临时用电线路的管理与架设要求
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:39:55 作者:老电工手机版>>
有关临时用电线路的管理与架设要求,对于临时用电线路,临时线应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线,临时架空线不得超过500米,临时用电线路严禁利用大地作中性线。
临时用电线路的管理与架设要求
1、对于临时用电线路,应有一套严格的管理制度。
其装设须经有关部门领导同意,使用中须派专人负责,定期检查,用毕后应立即拆除。
2、临时线应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线,线路布置应当整齐。临时线路应满足基本的安全要求,其长度一般不宜超过100米,离地面高度一般不应低于2.5米。
所使用的设备应采取保护接零(或保护接地)或其它安全措施,如必要的遮栏,必要的警告牌等。
3、临时架空线不得超过500米,离地高度不应小于4.5米,与建筑物、树木或其它导线的距离一般不得小于2米。临时线应有使用期限的限制,一般不应超过三个月。
临时线架设时,应先安装用电设备一端;再安装电源侧一端;拆除时顺序相反。临时线相互连接时,应用插头及插座施板,严禁将连接线的两头都装插头。
4、临时用电线路在电源侧及操作的地方应装置开关、插销及熔断器,这些装置装在户外,应有防雨箱子保护。
5、若遇台风、暴雨等特殊情况,有关电工应视具体情况可暂切断临时电源,待风雨过后,应对线路仔细检查一遍,确认无问题后,方向恢复送电。
6、临时用电线路严禁利用大地作中性线,即严禁三线一地、二线一地、一线一地。
相关文章
电气线路火灾的五大原因
有关电气线路火灾的五大原因,电气线路引发的火灾事故经常发生,以图文方式介绍弱电气线路的火灾问题,一起来了解下。
时间:2021-03-15 09:46:13
钳形表检查电力线路漏电点的方法
在电力线路中,任何一点的漏电,都可能带来巨大的损失,当怀疑电力线路漏电时,一定要及时检查故障位置,这里说一说钳形表检查电力线路漏电点的方法,供大家学习参考。
时间:2020-05-10 06:17:44
测量家用线路漏电的方法
当线路中发生漏电时,一定要检测出漏电位置,排除故障才能继续用电,这里说一说测量家用线路漏电的方法,巧用摇表来测量漏电的位置,一起来学习下。
时间:2020-05-10 06:16:27
家庭线路漏电的常规检修方法
在家庭线路中有漏电情况时,应该如何来检修故障点在什么位置,是否需要用兆欧表或万用表来检测漏电点,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-05-09 10:16:42
临时用电的七点注意事项
有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-03-25 13:01:17
家庭小作坊电气线路的安全用电问题
家庭小作坊电气线路的安全用电用问题,介绍了家庭小作坊电气线路的设计原则,使用三相五线制,系统采用保护接零,动力与照明应分开设置,设置漏电保护装置等。
时间:2020-02-04 07:27:17
电气线路火灾原因与防火措施图解
有关电气线路火灾原因与防火措施,火灾原因主要是短路、过载运行、接触电阻过大等,架空线路与屋内布线的防火措施,电缆的防火措施。
时间:2020-01-16 06:41:44
电气线路非正常漏电引发火灾的问题
电气线路非正常漏电引发火灾的问题,绝缘层介质特性及分布电容的影响,存在漏电流,线路正常时绝缘电阻及分布电容对地漏电,线路非正常对地漏电,线路绝缘性能遭损害产生非正常漏电的主要原因。
时间:2019-12-06 06:33:59
- 上一篇:临时用电施工用电设备有哪些规定?
- 下一篇:2016年用电检查工作总结