空调循环系统怎么排空气
来源:电工天下时间:2022-07-15 06:51:49 作者:老电工手机版>>
在空调制冷循环中残留的含有水分的空气,非常容易导致冷凝压力升高、运转电流增大、制冷效率下降或发生堵塞(冰堵)与腐蚀,从而造成压缩机汽缸拉毛、镀铜等故障,必须及时排除管内空气。
空调循环系统排空气方法
共有三种常有的排净空调管内空气的方法,一是使用空调器本身的制冷剂排空气,二是使用真空泵排空气,三是外加氟利昂排空气,具体参考如下。
1、用空调自身制冷剂排空气
拧下高低压阀的后盖螺母、充氟嘴螺母,将高低压阀芯打开(旋1/4—1/2圈),一般等待约10秒钟后关闭。同时,从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开,就会有空气排出。当手感有凉气冒出时停止排空,注意排氟量应小于20g。

2、用真空泵排空气
先将阀门充氟嘴螺母拧下,然后用抽真空连接软管进行连接。将“LO”旋钮按逆时针方向旋转打开,合上真空泵的开关,进行抽真空。停止抽真空后,将阀门后盖螺母拧下,用内六角扳手将阀芯按逆时针方向旋开到底,此时制冷系统的通路被打开。然后将连接软管从阀门上拆除下来,将阀门的连接螺母与后盖螺母拧紧。
3、外加氟利昂排空气
使用独立的制冷剂罐,将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,稍微松开室外机高压阀上接管螺母。松开空调制冷剂罐的阀门,充入制冷剂2—3秒,然后关死。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10—15秒后,可以拧紧接管螺母。从充氟嘴处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,可以让制冷剂放出。当听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯。
以上就是空调循环系统中排空气的几种方法,希望对大家有所帮助。
相关文章1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少

空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调

直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低

如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?

空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
土暖气串联循环泵装供水还是回水

土暖气通过对锅炉加热,水受热膨胀,密度减小而上升,通过供水管流向暖气片,将热传递给周围空气后,水的温度降低,通过回水管流回锅炉,加热后再流向暖气片。只要不停地加热,水就不停地的循环流动,并且将热从锅炉带到暖气片。
时间:2022-09-11 21:28:24
空调怎么开降温又省电

在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法

夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康

在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
- 上一篇:格兰仕空调故障代码E4含义及解决方法
- 下一篇:四类空调噪声的检查维修方法