空调抽真空的具体操作方法
来源:电工天下时间:2022-03-26 11:29:30 作者:老电工手机版>>
在空调器安装或维修过程中,空调器抽真空操作是加注制冷剂前的一个重要工序,即用真空泵与空调器制冷系统管路相连接(高低压侧同时连接),将系统管路中的空气排除的过程。
空调抽真空的方法
由于空调器的制冷管路中有空气,就会阻碍制冷剂的流动,甚至空气中的水分可能产生冰堵故障。所以,在给空调器加制冷剂时,必须进行抽真空操作。
1、抽真空准备工作
空调器在进行抽真空操作时,需要真空泵、压力表等设备,如图为空调器抽真空时的设备连接示意图。
抽真空准备工作,真空泵如下图。
2、将真空泵和压力表连接到管路,如下图。
3、开始抽真空
开始抽真空操作如图,连接好真空泵和压力表后,打开真空泵开关,启动真空泵开始抽真空。如果压力表指针很快地指向真空,则可能是压力表没打开而抽的黄色管子的真空,需要检査压力表的阀门是否打开。
4、抽真空结束
抽真空结束如图,先关闭压力表低压阀门(蓝色),然后关闭真空泵。
一般抽真空大约要20-30 分钟,以压力表指针≤-0.1 MPa 时为准。如果蓝色的表的表针指向最低端时,则说明已达到真空度要求。
5、保压
当蓝色表的指针指向最低端时,观察压力表指针5分钟,看指针是否回转。如果表针不回转,说明抽真空合格。如果系统压力泄漏大于-0.08MPa,说明系统有泄漏。如果有泄漏,则应检查可能漏点并重复上述操作抽真空过程。
6、开小阀门及拆表
开小阀门及拆表操作如图:
确认无漏点后打开高压阀阀门阀芯少许(细管),当压力(低压)达到0.05MPa时关掉小阀门,快速拆下压力表(非常关键点)。
注意:该步骤为使系统变为正压,避免拆表过程中再次进入空气,防止抽真空失效。
相关文章
1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少
空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调
直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低
如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?
空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
空调怎么开降温又省电
在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法
夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康
在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见
有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30
- 上一篇:空调移机价格包含哪些费用
- 下一篇:空调器制冷与制热收氟的步骤