预付费水表怎么安装?
来源:电工天下时间:2022-07-28 05:35:41 作者:老电工手机版>>
预付费水表的安装要求如下:
1、必须将水表安装在有地漏及排水通畅的地方。
2、选择水表时应使管道经常使用的流量小于或接近水表的常用流量为宜,不能单纯以管道口径确定水表。
3、安装位置要避免强光照晒、冰冻和污染,在有冰冻期间,除将水表的水管包扎保温外,不用时应把水表进水端阀门关闭,出水端阀门和水龙头打开,可以防止水表冻裂损坏。

4、水表必须水平安装,使字面朝上。为了计量准确,水龙头应该高于水表。
5、安装管道务必把管内石子,泥沙,麻丝等杂物冲洗干净后安装水表,以免造成水表故障。
6、水表若安装在锅炉进入水管处,应装止回阀,防止热水回流烫坏水表。
7、水表不应直接与管道连接,水表与管道间应有活动接口(如管接头,连接螺丝,接管封垫圈等)。在安装水表时,不应受由管子和管件引起的过度用力,以免损坏水表。